Промышленные кондиционеры HYUNDAI HRH 400 VX-DC8 неисправность..

Автор Djaber, 01 сентября 2015, 09:15:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Djaber

помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин...

Ремонт кондиционеров

Джек48

Скорее всего, проблема не в самом клапане, а в системе управления или датчиках. Стоит проверить давление в системе и датчики на "проблемных" внутренних блоках.
Работа не волк, в лес не убежит!

Алексей_Смирнов

Это не клапан, а система пытается переключить режим на проблемных внутренних блоках, которые не могут выйти на заданную температуру. Проверь датчики температуры и электронные расширительные клапаны именно на тех двух сплитах, которые глючат. Скорее всего, один из них заклинил или даёт неверные данные.

Жницев

Цитата: Djaber от 01 сентября 2015, 09:15:02помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин...


Если четырехходовой клапан щелкает каждые 15 минут, это не его поломка, а команда с платы. Скорее всего, проблема в датчике температуры или в режиме оттайки. Проверь датчики на тех двух внутренних блоках, которые плохо холодит. Возможно, один из них дает неверный сигнал, и система пытается переключиться в обогрев или оттайку. Еще вариант — это завоздушивание системы или низкое давление. Нужно смотреть давление и датчики.

Ремонт кондиционеров