Ошибка E4 кондиционера Polaris

Автор Галина, 26 апреля 2013, 20:57:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Галина

Подскажите , пожалуйста. Нам соединили наружный блок самсунг и внутренний блок поларис. Лето всё проработало, только на трубках наружного блока нарастал небольшой иней. После зимы включили-холода нет, а на трубках наружного блока выступило, наверное, масло. Сплит-система работает как вентилятор, а внутренний блок выдал ошибку Е4. Что делать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Для Полярисов E4 это "неисправность внешнего блока"
Измерьте давление в системе, по внешним признакам из него вышел хладагент.
Галина, название темы-это суть проблемы в двух словах, иначе никто не зайдёт в вашу тему и не поможет

Галина

Приходил мастер, мерил давление на выключенном кондиционере. Сказал, что избыточное. Если включить-будет нормальное.

wartandax

Давление в выключенном кондиционере зависит от типа фреона и температуры -http://masterxoloda.ru/4/item/zavisimost-temperatury-nasyshheniya-freona-ot-davleniya
И избыточным или недостаточным быть не может...
А почему он его не включил?
не думаю, что у этого мастера есть хоть какая квалификация, раз он не знает элементарных вещей

wartandax

 в вашем случае советую проверить датчик давления, запустить кондиционер и измерить давление

RomanB

Думаю, что в этом случае нужно искать другого мастера-ремонтника. тот, что приходил - явно какой-то бездельник!

Ремонт кондиционеров