запуск EWLD240MBYNN-XQ

Автор Игорь Маслов, 27 мая 2013, 15:59:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Игорь Маслов

Нужна помощь в запуске EWLD240MBYNN-XQ , выдает ошибку (проток остановлен), проверял всю трассу - проток есть !!!..... паспорт установки утерян.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Датчик протока разбери, возможно заклинило
Проверь:
-там контакты как в реле
Разомкни или наоборот замкни, проверь чтоб аппарат включился, а потом уже или чините датчик протока или меняйте

Игорь Маслов

проверил датчик потока - рабочий, результат тот же( машина вообще не запускается

wartandax

А каким образом проверяли???
имитируйте нормальную работу путём замыкания или размыкания контактов, лучше непосредственно на плате
вот сервис мануал на эту машину :
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/item/ewap110~540mbynn-r407c-ewad120~340mbynn-r134a-ewwd120~540mbynn-r134a-ewld120~540mbynn-r134a-erap110~170mbynn-r407c-ewtp110~540mbynn-r407c

Чупакабра

Игорь, если не знаешь за какую сисю мацнуть сию машинку, оставь её кому-нибудь более матерому.
Там НЕ одно реле протока.

RomanB

Я так подозреваю, что если человек больше не писал, то он все же смог разобраться, благо, мануал ему скинули!

Vlad

Цитата: wartandax от 27 мая 2013, 17:35:57
Датчик протока разбери, возможно заклинило
Проверь:
-там контакты как в реле
Разомкни или наоборот замкни, проверь чтоб аппарат включился, а потом уже или чините датчик протока или меняйте
Хотел лично для себя спросить - как правильно отремонтировать датчик потока? Какая поломка в нем может быть, и как ее правильно устранить?

Ремонт кондиционеров