• Как подключить двигатель внутреннего блока к универсальной плате? 5 0 5 1

Как подключить двигатель внутреннего блока к универсальной плате?

Автор vlg, 25 мая 2013, 09:16:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vlg

Цитата: wartandax от 27 мая 2013, 13:30:06
Кстати, интересно как подключили шаговый двигатель управляющий шторками?
ставил только на канальники-там их нет, поэтому не знаю

Подключил методом тыка. Со сдвигом колодки по гнезду на 1 позицию (там крайние штырьки - общие). Покрутил 2-3 раза - заработало...Если нужно, сделаю крупным планом фото этого подключения!

wartandax

Да, будет интересно посмотреть, так как сам не подключал

vlg

Цитата: wartandax от 27 мая 2013, 21:54:16
Да, будет интересно посмотреть, так как сам не подключал

Фото подключения здесь. Качество не очень. Слева виден пустой штырек:

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Загружать на форум фото пока не умею:)

Ulslav

Здравствуйте.Вопрос такого плана.Возможно ли подключение универсальной платы,при этом на наружнем блоке оставить родную MC 40 HD ?

wartandax

Цитата: Ulslav от 03 мая 2014, 17:28:31
Здравствуйте.Вопрос такого плана.Возможно ли подключение универсальной платы,при этом на наружнем блоке оставить родную MC 40 HD ?


Вы о чём вообще?
Схему скиньте сюда, посмотрим

Ulslav

Цитировать

Вы о чём вообще?
Схему скиньте сюда, посмотрим

Кондиционер MITSUBISHI НEAVY SRK/C 40 HD.
Сгоревшую плату внутреннего блока заменил на универсальную QDU 03 A+ ,схема подключения практически ни чем не отличается от той,что у вас на сайте.
Наружний блок запускается лишь в том случае,если  подключить компрессор и вентилятор
напрямую, обходя плату.
Вопрос:Возможно ли подключение универсальной платы,при этом на наружнем блоке оставить родную ?
С удовольствием добавил бы 2 схемы:универ и митсубиши,да не могу разобраться,как это сделать .Извиняюсььььь!!!Надеюсь на понимание.

wartandax

Это 2-вентиляторный блок?
Вентиляторы с платы внешника запускаются, а компрессор через контактор?


Если да, то контактор включайте от внутренней платы, а вентиляторы напрямую от контактора вместе с компрессором, или через регулятор давления конденсации


Схему можно прикрепить с помощью "вложения и другие параметры" внизу окна сообщений или кнопкой "вставить изображение" слева сверху

Ulslav

Цитата: Ulslav от 04 мая 2014, 14:58:58
Цитировать

Вы о чём вообще?
Схему скиньте сюда, посмотрим
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Кондиционер MITSUBISHI НEAVY SRK/C 40 HD.
Сгоревшую плату внутреннего блока заменил на универсальную QDU 03 A+ ,схема подключения практически ни чем не отличается от той,что у вас на сайте.
Наружний блок запускается лишь в том случае,если  подключить компрессор и вентилятор
напрямую, обходя плату.
Вопрос:Возможно ли подключение универсальной платы,при этом на наружнем блоке оставить родную ?
С удовольствием добавил бы 2 схемы:универ и митсубиши,да не могу разобраться,как это сделать .Извиняюсььььь!!!Надеюсь на понимание.

wartandax

Всё понятно, с универсальной платы провод:
-на компрессор подключайте к CМ1, с колодки его отрезать, зачистить и подключить провод с платы
-на вентилятор к выводу, обозначенному "3" на колодке, также - 3 отрезать и подсоединить, другие не трогать


Плату не убирайте, 1 и 2 вывод не отключайте от неё - это линия и нейтраль
На компрессор пускайте используя 3 провод (естественно отключив от внешней)

На вентилятор - используя земляной провод (опять же от земли его внутри и снаружи отключив)
Или запускайте вентилятор одновременно с компрессором - по одному, компрессорному проводу (посмотрите чтоб суммарный ток не склеил ласты релюхе по току)
Единственное - лишаетесь регулятора оборотов вентилятора

wartandax

Ещё раз объясняю:
-ставим универсальную плату, подключаем к питанию, шторке и т.д.
-1 и 2 клемму не трогаем, оставляем подключённой внутри к питанию, снаружи к внешней плате
-провод от 3 клеммы отключаем снаружи и внутри
-внутри этот провод подключаем к реле, которое управляет компрессором
-снаружи откусываем от проводов идущих на компрессор возле клеммы, которая идёт на плату ОДИН провод СМ1
- откусываем провод идущий от вентилятора возле колодки на плате под номером 3 (по вашей схеме)
-скручиваем вместе эти два провода
- провод от внутренней платы управления компрессором (который был на 3 клемме и который от неё отключили) соедините со скруткой
-включайте кондиционер, всё работает


Torturer

Здравствуйте. Помогите с подключением универсальной платы в кондиционер Funai FH-060-A
Имеется универсальная плата
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Схема кондиционера
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
извиняюсь за качество.
Перечитал посты выше, но так и не понял, как все-таки правильно подключить двигатель внутреннего блока к плате, имея два жгута по три провода.

wartandax

У вас двигатель с одной обмоткой и датчико  Холла

При подключении получите одну скорость - максимальную
Изменить можно  подключив любой ШИМ -регулятор, ну или токогасящие резисторы,

gfotyrj7

Здравствуйте. Тема закрыта или можно задать вопрос ? Спасибо.


gfotyrj7

Спасибо. Я в теме : Греется мотор внутреннего блока. задал вопрос, Вы ответили. Перейду туда задам новый вопрос.