Сплит не запускается после зимы

Автор Зверский, 20 августа 2026, 09:10:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Зверский

Выключал на зиму на даче, теперь при включении слышен щелчок, но наружный блок молчит. На внутреннем мигает красный светодиод. Проверил автомат и клеммы все цело. Думаю, сработала защита по низкому давлению. Как сбросить ошибку без программатора?

Ремонт кондиционеров

Fedorov

Если про сбросить, то просто минут на 30 от сети отключите и все. Если не поможет, то надо бы посчитать мигание светодиода и посмотреть, что за ошибка.

Artemon

Если дачный кондиционер, то не мешает посмотреть наружных блок и состояние его вентилятора. Может ветка попала и блокирует его работу, вот и отключается.

Bykov

Характер мигания какой? Что за ошибка? А так, щелчок, это обычно срабатывание реле (контактора), которое подает питание на компрессор. Если после него ничего не происходит (нет гула, вращения вентилятора), значит, система "поймала" защиту или есть препятствие на пути к запуску. Ошибку расшифровывайте.

Kravec

Я бы предположил, что в результате КЗ закоротил пусковой конденсатор. А так да, надо по миганию понять какая ошибка.

Тараска

Цитата: Зверский от 20 августа 2026, 09:10:07Выключал на зиму на даче, теперь при включении слышен щелчок, но наружный блок молчит. На внутреннем мигает красный светодиод. Проверил автомат и клеммы все цело. Думаю, сработала защита по низкому давлению. Как сбросить ошибку без программатора?

Щелчок и красный диод — это плата стартует, но ушла в защиту.
Сбросить можно и нужно: для этого выдерните из розетки на 10-15 минут или нажмите кнопку аварийного сброса на внутреннем блоке. Но если фреон ушёл за зиму, ошибка вернётся.
И проверьте давление — без фреона он не запустится.

wartandax

Скоро опять придёт зима - сразу запустится, чуть-чуть осталось подождать ;D

Марсель

Если стоял всю зиму обесточенный, мог уйти фреон через микроподсосы.
Давление низкое и плата в защите, наружка молчит поэтому. Сброс розеткой не поможет: без фреона он снова уйдёт в ошибку. Проверьте давление манометром. Если ноль то ищите утечку и заправляйте.

Петро87

Щелчок и красный диод — это значит, что плата стартует, но просто ушла в защиту. Сбросить можно: выдерните из розетки на 15 минут или нажмите кнопку аварийного сброса на внутреннем блоке. Но если за зиму фреон ушёл, ошибка вернётся. Проверьте давление без фреона он не запустится.