• Сплит не запускается после зимы 5 0 5 1

Сплит не запускается после зимы

Автор Зверский, 20 августа 2026, 09:10:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Зверский

Выключал на зиму на даче, теперь при включении слышен щелчок, но наружный блок молчит. На внутреннем мигает красный светодиод. Проверил автомат и клеммы все цело. Думаю, сработала защита по низкому давлению. Как сбросить ошибку без программатора?

Ремонт кондиционеров

Fedorov

Если про сбросить, то просто минут на 30 от сети отключите и все. Если не поможет, то надо бы посчитать мигание светодиода и посмотреть, что за ошибка.

Artemon

Если дачный кондиционер, то не мешает посмотреть наружных блок и состояние его вентилятора. Может ветка попала и блокирует его работу, вот и отключается.

Bykov

Характер мигания какой? Что за ошибка? А так, щелчок, это обычно срабатывание реле (контактора), которое подает питание на компрессор. Если после него ничего не происходит (нет гула, вращения вентилятора), значит, система "поймала" защиту или есть препятствие на пути к запуску. Ошибку расшифровывайте.

Kravec

Я бы предположил, что в результате КЗ закоротил пусковой конденсатор. А так да, надо по миганию понять какая ошибка.

Ремонт кондиционеров