• Компрессор не запускается, вентилятор крутится 5 0 5 1

Компрессор не запускается, вентилятор крутится

Автор Радик41, 05 октября 2026, 22:51:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Радик41

Сплит YORK YBZC 09. На холод вентилятор наружки крутится, компрессор молчит. Конденсатор целый, обмотки ровные. Напряжение на клеммах есть, старта нет. Ошибку не кажет. Реле или плата это?
Не ищи приключений, дорожи сегодняшним днем!

Ремонт кондиционеров

ПанкратовУ

Раз напруга на клеммах есть, а старта нет то смотрите тепловое реле на компрессоре. Он мог разомкнуться и не вернуться. Постучите, прозвоните. Если мёртвый тогда меняйте.

Nolkiaks

Может, и не реле с платой. Глянь все же тепловое реле на самом компрессоре: за годы контакты пригорают и он не отпускает. Прозвони его, если разомкнут, старта не будет.

Алексей444

Цитата: Радик41 от 05 октября 2026, 22:51:48Сплит YORK YBZC 09. На холод вентилятор наружки крутится, компрессор молчит. Конденсатор целый, обмотки ровные. Напряжение на клеммах есть, старта нет. Ошибку не кажет. Реле или плата это?

Может, плата и не при чём. На YORK частенько тепловое реле на компрессоре залипает: напруга на клеммы приходит, а он разомкнут и не пускает. Постучи по нему, прозвони. Если щёлкает, но не замыкается точно под замену. Ещё глянь пусковой конденсатор под нагрузкой, тестером он живой, а в работе не тянет.

Тараска

На YORK YBZC 09 не спеши на термозащиту грешить. Напряжение есть, а старта нет — проверь, приходит ли команда с платы на реле компрессора. Если реле щёлкает, а на выходе ноль то контакты подгорели. Если команды нет — плата не даёт.

Ремонт кондиционеров