Компрессор не запускается, вентилятор крутится

Автор Радик41, 05 октября 2026, 22:51:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Радик41

Сплит YORK YBZC 09. На холод вентилятор наружки крутится, компрессор молчит. Конденсатор целый, обмотки ровные. Напряжение на клеммах есть, старта нет. Ошибку не кажет. Реле или плата это?
Не ищи приключений, дорожи сегодняшним днем!

Ремонт кондиционеров

ПанкратовУ

Раз напруга на клеммах есть, а старта нет то смотрите тепловое реле на компрессоре. Он мог разомкнуться и не вернуться. Постучите, прозвоните. Если мёртвый тогда меняйте.

Ремонт кондиционеров