• Кондиционер отключается через 20 минут после пуска 5 0 5 1

Кондиционер отключается через 20 минут после пуска

Автор Зверский, 15 августа 2026, 23:06:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Зверский

Работает ровно 20 минут, потом компрессор глохнет, через 5 минут включается снова. Датчики звонил, радиатор мыл, давление в норме. Думаю, что это может быть неисправность реле времени на плате или перегрев от двигателя вентилятора. Как проверить термическое реле в компрессоре?

Ремонт кондиционеров

Ostap

Может сначала надо проверить состояние наружного блока? Может там уже картошку сажать можно и по этой причине компрессор уходит в перегрев, вот он и отключается.

Larry

Какая модель, какая ошибка выдается при сканировании? По вашему описанию проблему найти, это все равно, что по фото зубы вырывать :)

Даниил

Цитата: Зверский от 15 августа 2026, 23:06:31Думаю, что это может быть неисправность реле времени на плате или перегрев от двигателя вентилятора.
Реле времени тут вообще при чем? Если отключение экстренное, а у вас именно этот случай, то скорее всего нагревается компрессор. Надо понять почему.

Jolarter

Ровно 20 минут — это не термичка, та быстрее щёлкает. Похоже больше на плату или датчик.
Термик проверь так: замерь ток компрессора, сравни с номиналом. Если ток завышен то греется и отрубается.
Ещё глянь конденсатор наружки: если встал, компрессор перегреется.

Кощеюшка

Термик проверяется просто: замерьте ток компрессора клещами и сравните с номиналом на шильдике. Если ток завышен будет греться и отрубаться. Ещё гляньте конденсатор наружки: если встал, компрессор перегреется.

Benit

Термик проверить просто: замерьте ток клещами при работе. Если к 20-й минуте ток растёт выше номинала — компрессор греется, термик размыкает. Если ток ровный, а отруб есть — плата или датчик тока. Ещё гляньте конденсатор наружки: под нагрузкой он может терять ёмкость.

Ремонт кондиционеров