• PUMY - P125YHMB R3 ошибка 4250. 5 0 5 1

PUMY - P125YHMB R3 ошибка 4250.

Автор SERVICEMAN, 16 сентября 2026, 00:44:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

PUMY - P125YHMB R3
Плата инвертора: PG00N609
Компрессор: ANB33NBMT

Ошибка 4250 - сверхток инвертора.

Диагностика.

1 - Неисправен компрессор - ANB33NBMT.
Мультиметр DT3343.
Прозвонка компрессора:
R=0.3 Oм./R=0.3 Oм./R=0.3 Oм.
Мультиметр -  утечки на корпус нет.

Компрессор заклинен,
не вращается внешним ПЧ:
LKDBLS-07-H
Ошибка: Еr-20 - сверхток.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/chastotnik-dlja-vraschenija-invertornogo-kompressora-kondicionera/

2 - Неисправна плата инвертора - PG00N609.
Пробит IGBT вывод (6-10)
IPM 6MBR35SB120-50.

Мультиметр DT3343.
Прозвонка проводов (U,V,W)
без доступа к плате инвертора:
U/V = 17 MOм,  Red / WHT => норма.
U/W = 7 MOм,  Red / BLK =>  пробит IGBT/-.
V/W = 7 МОм,  WHT / BLK =>  пробит IGBT/-.

Аномальный разброс R (U,V,W) =>  пробой W IGBT/-.

DT3343, p/n:
U/V = -/+, +/- => .0L V, .0L V => норма
U/W = -/+, +/- => 0.391 V, .0L V =>  пробит IGBT/-.
V/W =-/+, +/- =>  0.391 V, .0L V => пробит IGBT/-.

Аномальная прозвонка p/n R (U,V,W) =>  пробой W IGBT/-.

Прозвонка DT3343 (U,V,W)
на клеммах платы инвертора:
U/V = -/+, +/- => 10.5 МОм, 10.6 MOм,
U/W = -/+, +/- => 3.8 МОм, 3.9 MOм,
V/W =-/+, +/- => 3.8 МОм, 3.9 MOм.


DT3343, p/n:
U/V = -/+, +/- => .0L V, .0L V
U/W = -/+, +/- => 0.379 V, .0L V
V/W =-/+, +/- =>  0.379 V, .0L V.


Пробой (C-Е) нижнего IGBT (W)
определяется на плате инвертора ( R = 8 Ом ) :
TB-W (BLK)
- выв. 6 IPM (C IGBT),
относительно (-) питания DC 510V (TB-N1)
- выв. 10 IPM (E IGBT)

Вопросы.
1 - Допускается ли ремонт IPM
6MBR35SB120-50,
установка внешнего транзистора IGBT,
вместо пробитого нижнего IGBT (Z) внутри IPM - ?

Решение:
а - Резать: 16, 15, 6, 11,
b - перемкнуть 16'-15' (закрыть верхний IGBT (W),
с - впаять 16, 15, 6, 11 (провода min длины),
d - закрепить верхний IGBT (W) и нижний IGBT (Z).

Более надежный вариант.
2 - Допускается ли замена IPM (35A/1200V):
6MBR35SB120-50
Thermistor = ...
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61172/FUJI/7MBR35SB120.

на более мощный аналог (50A/1200V):
CM50MX-24A - ?

Thermistor = 5 KOм/+25*C, NTC.
Разброс 4.85КОм...5.15КОм
0.493 KOm/+100*C
В- constant (25/50) 3375K

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/303748/MITSUBISHI/CM50MX-24A.html

Габариты, присоединительные размеры,
цоколевка IPM одинакова,
но маркировка, мощность разная,
 производители разные.
IPM используются в невзаимозаменяемых платах инвертора:

RG00N609 / B48D20609,
PUMY - P125YHMB R3
и
RG00V720 / B04D10808
PUHZ-BP200YHA
Топология плат очень похожа.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Интересное наблюдение.

Плата инвертора с одним и тем же наименованием:
Power Board
RG00V720 (26D20429)
RG76V721G01


имеет разный IPM:
CM50MX-24A   50A 1200V
Термистор R = 5 KOм.

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/470819/MITSUBISHI/CM50MX-24A_12.html

Модели кондиционеров одинаковые:
PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3
PUHZ-P250YHA3R2 (Ref: T7WE59313)

https://vsyoizkitaya.ru/product/plata-upravleniya-modulem-pitaniya-rg00v720-dlya-pechatnoj-platy-czentralnogo-kondiczionera-mitsubishi-detali-kondiczionera/

7MBR50SB120-50   50A 1200V
Термистор R = 5 KOм.

https://www.alldatasheet.com/html-pdf/422809/FUJI/7MBR50VM120-50/539/5/7MBR50VM120-50.html

PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3
PUHZ-P250YHA3R2

PUHZ-P200YHA3R2
PUHZ-P200YHA3R1
PUHZ-P200YHA3R3
PUHZ-P250YHA3R1
PUHZ-P250YHA3R3

https://etcarepart.com/produits/carte-puissance-power-board-rg00v720-26d20429-rg76v721g01-pour-ue-mitsubishi-electric-puhz-p250yha3-puhz-p200yha3-puhz-p250yha3r2-ref-t7we59313-occasion/

Значит, взаимозаменяемые IPM:
CM50MX-24A
7MBR50SB120-50
допускается установить вместо
слабой
6MBR35SB120-50.

Ремонт кондиционеров