Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4 охлаждает серверную круглосуточно 3 года.

Дефект:
В холодное время года, при Тул < -5С...-15С
иногда появляется авария - UH,
кондиционер при этом останавливается.
После сброса UH c ПДУ кондиционер нормально работает неизвестно сколько времени - может появиться ошибка UH через час, а может через день или неделю.
Летом аварии UH не было никогда.

По мануалу UH:
 - мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).

В 2015г. - 2017г. были заменены:
1 - плата инвертора,
2 - плата управления внешнего блока,
3 - плата фильтра питания.

В АСЦ рекомендовали замену компрессора. Компрессор не менялся.

Решение:
Оторвать СN5 - токомер на плате фильтра.

Последние 5 лет кондиционер PUHZ-RP71VHA
работает зимой и летом 24/7
с оторванным СN5 без аварий.

В чем причина появления ошибки UH - ?
Что сделано неправильно?

Более подробно в первоисточнике.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45100



Ремонт кондиционеров

Blekss

Спасибо, за конкретику — реально полезно!  8)
Похоже, токовый датчик на плате фильтра зимой начинал врать из-за температурного дрейфа или плохого контакта в CN5, и мозги видели «малый ток» — отсюда UH. То есть проблема была в измерительной цепочке, а не в компрессоре. Оторвав CN5, ты убрал ложный сигнал, но и защиту по току ослабил. Неправильно, что не проверили сам разъём и датчик, и что компрессор чуть не поменяли зря.

Marina

Цитата: SERVICEMAN от 12 сентября 2026, 08:37:50Решение:
Оторвать СN5 - токомер на плате фильтра.
Жестоко :D

Цитата: SERVICEMAN от 12 сентября 2026, 08:37:50По мануалу UH:
- мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).

В DC компрессоре три обмотки, соединены в треугольник, если одна в обрыве он не запустится или будет крутиться рывками и слышно на слух. А если межвитковое тогда ток потребления наоборот вырастет а не уменьшится.

Как организован контроль по току?

В этом сезоне нам достался на разбор митцубиши хеви 20-ка с ошибкой по току, я смотрела как организовано на плате внешнего блока измерение и контроль тока компрессора через токовый трансформатор (см рисунок). С вторичной обмотки снимается напряжение примерно 2,5В, выпрямляется диодным мостом, ток шунтируется резистором, стабилизируется диодом и идёт в микроконтроллер для измерения и сравнения. Низкий ток потребления может быть при межвитковом в вторичной обмотке токового трансформатора или если "уплыло" сопротивление резистора шунта. Сопротивление уменьшилось, на резисторе рассеивается больше тока и в микроконтроллер ток поступает меньший.
Возможно в вашем пациенте контроль по току аналогично организован, с небольшой разницей, токовый трансформатор стоит не в цепи компрессора а по входному напряжению 220В и замеряется ток потребления всей платы внешнего блока.

SERVICEMAN

Цитата: Marina от 06 ноября 2026, 17:52:54В DC компрессоре три обмотки, соединены в треугольник, если одна в обрыве он не запустится или будет крутиться рывками и слышно на слух. А если межвитковое тогда ток потребления наоборот вырастет а не уменьшится.

Как организован контроль по току?

В этом сезоне нам достался на разбор митцубиши хеви 20-ка с ошибкой по току, я смотрела как организовано на плате внешнего блока измерение и контроль тока компрессора через токовый трансформатор (см рисунок)...
Marina, спасибо за участие в теме.
В каждом Вашем предложении сквозит дилетант (ИИ) - ?

Когда, при вскрытии PMSM инверторного компрессора MHI,
ВЫ найдете
соединение обмоток треугольником,
не забудьте сделать фото и выложить.

https://forum-monitor.net.ru/threads/596076/

Marina

Цитата: SERVICEMAN от 06 ноября 2026, 21:51:03В каждом Вашем предложении сквозит дилетант (ИИ) - ?

Когда, при вскрытии PMSM инверторного компрессора MHI,
ВЫ найдете
соединение обмоток треугольником,
не забудьте сделать фото и выложить.

Так и есть, я дилетант, в такие кондиционеры заглядывать еще не приходилось и не доведется. Может, у нас в Саратове таких инверторов вообще нет :D В каком не помню сервис мануале 24го инвертора попадалось устройство компрессора из трех обмоток треугольником, вот, я предполагаю, возможно и в вашем аналогично организовано, в том числе и контроль по току.