ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС.

Автор маяк 13, 06 марта 2026, 17:48:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

маяк 13

ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС. По ошибке информация в Интернете разная:ошибка датчика температуры наружноого блока, утечка фреона, утечка конденсата, отказ работы платы наружного блока, в паспорте такой ошибки нет.

Ремонт кондиционеров

Stasyan

Ну как бы скорее всего имеет место утечка хладагента. Так что вызывайте мастера. Надо найти утечку, заделать ее и заправить кондиционер по новой.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Romero

А какие есть симптомы вообще? Не охлаждает? Не включается или еще что-то? Просто ошибка это хорошо, но без симптомов ее трактовать сложно.

Zahar

Ошибка EC на кондиционере Systemair (SYSPLIT CEILING 36 HP R) означает протечку конденсата. Причины - утечка хладагента или неисправность датчика температуры.

Тимофеич

Утечка фреона тоже может давать ЕС, если давление упало ниже защитного порога. Замерь давление на сервисном порту. Если оно меньше 3 бар то ищи течь, дозаправляй. Иногда ошибка плавает, если холодно на улице.

BRUTTO

Надо смотреть на какой базе сделан этот кондиционер, этот бренд похоже на Мидеа. Смотрите расшифровку ошибок этого бренда и будет понимание, что и куда.

Ремонт кондиционеров