ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС.

Автор маяк 13, 06 марта 2026, 17:48:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

маяк 13

ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС. По ошибке информация в Интернете разная:ошибка датчика температуры наружноого блока, утечка фреона, утечка конденсата, отказ работы платы наружного блока, в паспорте такой ошибки нет.

Ремонт кондиционеров

Stasyan

Ну как бы скорее всего имеет место утечка хладагента. Так что вызывайте мастера. Надо найти утечку, заделать ее и заправить кондиционер по новой.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Romero

А какие есть симптомы вообще? Не охлаждает? Не включается или еще что-то? Просто ошибка это хорошо, но без симптомов ее трактовать сложно.

Zahar

Ошибка EC на кондиционере Systemair (SYSPLIT CEILING 36 HP R) означает протечку конденсата. Причины - утечка хладагента или неисправность датчика температуры.

Тимофеич

Утечка фреона тоже может давать ЕС, если давление упало ниже защитного порога. Замерь давление на сервисном порту. Если оно меньше 3 бар то ищи течь, дозаправляй. Иногда ошибка плавает, если холодно на улице.

Ремонт кондиционеров