• Ballu BSW/IN-09HN1 а дисплее внутреннего блока неправильные индикаторы 5 0 5 1

Ballu BSW/IN-09HN1 а дисплее внутреннего блока неправильные индикаторы

Автор MoonBear, 28 июня 2026, 10:40:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MoonBear

Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Дело в том, что кондиционер работает нормально, но на дисплее внутреннего блока перестала адекватно отображаться информация. Горят все иконки, а вместо температуры обрубки каких-то символов.

Ремонт кондиционеров

MoonBear

Добавил фотографии.

SERVICEMAN

Сбой прошивки МК.
Замена платы.

Причина - нестабильное эл. питание.

Рекомендация:
установка РКН или стабилизатора.

Алекс74

Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2026, 12:04:22установка РКН или стабилизатора.
РКН это реле на ДИН рейку в щиток перед автоматом для стабилизации электропитания?

SERVICEMAN

Цитата: Алекс74 от 01 июля 2026, 15:40:33
Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2026, 12:04:22установка РКН или стабилизатора.
РКН это реле на ДИН рейку в щиток перед автоматом для стабилизации электропитания?
Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.

Алекс74

Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 18:40:20Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.
В моем случае со стабилизатором не вариант, а вот РКН поставить могу. Может быть какую-нибудь конкретную модель посоветуете? Буду признателен.

SERVICEMAN

Цитата: Алекс74 от 01 июля 2026, 22:11:31
Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 18:40:20Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.
В моем случае со стабилизатором не вариант, а вот РКН поставить могу. Может быть какую-нибудь конкретную модель посоветуете? Буду признателен.
Welrok.
Я изучил, поставил, доволен.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-vi-32-red/

Ремонт кондиционеров