• Кондиционер General Climate GW-GM450/3N1 на наружном блоке выдает ошибку E7 5 0 5 1

Кондиционер General Climate GW-GM450/3N1 на наружном блоке выдает ошибку E7

Автор fioranored, 13 мая 2015, 20:01:59

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fioranored

Помогите что за ошибка, имеется кондиционер General Climate GW-GM450/3N1 на наружном блоке выдает ошибку E7? После выключения питания и перезапуска компрессор запускается и через 15 секунд отключается?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Внутренние блоки включены в разных режимах - на каких-то тепло, на каких-то холод.
Надо все кондиционеры включить в один режим.
Такая логика работы кондиционера

Ас-на-все-руки

Ошибка E7 на General обычно проблема с датчиком температуры испарителя внутреннего блока или обрыв в его цепи. Кондей сходит с ума, не видит температуру и тушит компрессор. Проверь датчик и проводку к нему.

Romero

Требуется диагностика питания памяти, шины, возможно замена EEPROM или платы, а в некоторых случаях — перепрошивка для модели, но вот тут сложнее.

Сергеич

"Мозги" потекли у кондиционера. Так что не стоит изображать героя и лучше вызвать именно профессионала, иначе есть риск вообще списать кондиционер в утиль.

Galdin

Ошибка E7 на кондиционере General Climate GW-GM450/3N1 означает сбой в энергонезависимой памяти (EEPROM) на плате внутреннего блока. Не исключено, что надо будет ее менять или перепрошивать.

Ремонт кондиционеров