Кондиционер Panasonic cs-e7hkdw после демонтажа не холодит

Автор Alex76, 27 июня 2025, 12:22:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Fondatore

Не исключено, что за время его отлеживания все масло из компрессора могло вытечь. Проверить и если так, то заправить.

Oleynik

Цитата: Alex76 от 27 июня 2025, 12:22:03
Модель cs-e7hkdw. В свое время был демонтирован, примерно года три просто лежал, хладагент весь ушел. Смонтировали, заправили, греет, но не холодит. И да, при включении меньшая трасса сразу покрывается льдом...
Обмерзание меньшей трассы может говорить о том, что каппилярка забита. Тем более, кондиционер не новый...

ACS

Что то мне подсказывает, что в нем стоит ЭРВ и возможно вы не знаете как правильно заправлять когда стоит ЭРВ.
Да и вообще заправляли по весам, по заводской норме?

Phystech

Вроде бы эрв panasonic только серий HE .
Но интересно какие есть особенности заправки с эрв?
Можно замерить мощность потребления режиме макс - если оно совпадает паспортным (когда темп выше 28 и ниже 40) плюс минус 20% то хладагента норме.

Борисов

Цитата: Phystech от 23 июля 2025, 13:27:59
Вроде бы эрв panasonic только серий HE .
Но интересно какие есть особенности заправки с эрв?
Можно замерить мощность потребления режиме макс - если оно совпадает паспортным (когда темп выше 28 и ниже 40) плюс минус 20% то хладагента норме.
Точная дозировка, продувка шлангов, контроль процесса заправки на протяжении всей заправки.

ACS

Цитата: Phystech от 23 июля 2025, 13:27:59
Вроде бы эрв panasonic только серий HE .
Но интересно какие есть особенности заправки с эрв?
Можно замерить мощность потребления режиме макс - если оно совпадает паспортным (когда темп выше 28 и ниже 40) плюс минус 20% то хладагента норме.

Возможно и каппилярка стоит, тогда все намного строже.
Остаточное давление после вакуумирования должно удовлетворять норме,
Дозировка заправки с КТ должна быть точно заводской
Перед КТ ставят фильтры, возможно они засорились

В любом случае нужно что то измерять, хотя бы температуру кипения и перегрев, а ещё конденсации и переохлаждение

Кот

Цитата: Phystech от 23 июля 2025, 13:27:59
Вроде бы эрв panasonic только серий HE .
Но интересно какие есть особенности заправки с эрв?
Можно замерить мощность потребления режиме макс - если оно совпадает паспортным (когда темп выше 28 и ниже 40) плюс минус 20% то хладагента норме.
Скорость смены положения заслонки нужно будет настроить, что бы не было слишком быстро или слишком медленно...

Mike

Цитата: ACS от 23 июля 2025, 10:57:24
Что то мне подсказывает, что в нем стоит ЭРВ и возможно вы не знаете как правильно заправлять когда стоит ЭРВ.
Да и вообще заправляли по весам, по заводской норме?
Насколько я помню, эта серия кондиционеров без ЭРВ. А что касаемо заправки, то думаю, что это азбука заправлять по заводской норме.

Nesmian

Цитата: Phystech от 23 июля 2025, 13:27:59
Вроде бы эрв panasonic только серий HE .
Но интересно какие есть особенности заправки с эрв?
Можно замерить мощность потребления режиме макс - если оно совпадает паспортным (когда темп выше 28 и ниже 40) плюс минус 20% то хладагента норме.

Ключевое, это прекращение заправки, только тогда, когда все показатели достигнут значений, рекомендованных производителем.

Gavr

Цитата: Alex76 от 27 июня 2025, 12:22:03
И да, при включении меньшая трасса сразу покрывается льдом...
Пережатая или деформированная трубка. Могли при монтаже медную трубку пережать, в этом месте ухудшается проход хладагента. Вот и обмораживается.

Den

По нормальному, судя по всему не плохо бы его "переустановить", нормально заправить с вакуумацией.