• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 0 5 1

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор yyalex, 06 июня 2022, 10:26:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN


SERVICEMAN

Цитата: yyalex link=topic=3075.msg18871#msg18871 date=1654521522.Почем продашь твою плату?
А она взаимозаменяема?

yyalex

думаю, да, у 04 избыточный функционал, для плазменного фильтра

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 18:06:51
думаю, да, у 04 избыточный функционал, для плазменного фильтра
А может проц не станет работать без этой цепи?
Плазменный фильтр во вунтр. блоке. Межблочка 3 провода.
Какой разьем лишний?
Наименование полное твоего проца?

Сам проц поменяешь?
Есть еще доноры.

yyalex

D703114GG
401
1145EP218
проц

yyalex

нет разъемов CN800 и CN703
Может, в прошивке есть отличия, чтоб эти разъемы опрашивать
проц смогу перепаять
А может, проще тебе плату прислать? Если сам не паяешь, найти, думаю, материнщика не проблема. Проверил бы сразу.

yyalex

703 разъем для нагревателя антифриза
804 разъем-есть на моей плате - SWRT - для прошивки, рядом 800- у моей платы нет, тоже, скорее всего для этого.
Думаю, платы совместимы

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 18:39:05
D703114GG
401
1145EP218
проц

Есть донор - Плата MCC-5009-03

Проц:
D703114GG
401
1124EP202
JAPAN

Предыстория.
Плата была залита водой под напряжением при выполнении ТО.
Сгорели выходные транзисторы 6 шт,  STRL472 после замены они выгорели снова мгновенно.
Так что надо менять их и IR2136...

yyalex

Если там проц рабочий, можно из двух собрать одну рабочую. Займешься? Силовую и IR2136 с моей туда переставить.
Или новую IR2136 взять, недорогие они, глянул сейчас, только корпус правильный выбрать. (Хотя нет, как раз нужный корпус дорогой)

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 20:11:35
703 разъем для нагревателя антифриза
804 разъем-есть на моей плате - SWRT - для прошивки, рядом 800- у моей платы нет, тоже, скорее всего для этого.
Думаю, платы совместимы

CN701, CN703 - для работы кондея на тепло.
У тебя холодная модель, без 4WV, без работы на тепло.
Эти разъемы, отсутствие нагрузки, проц не контролирует.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 20:51:30
Если там проц рабочий, можно из двух собрать одну рабочую. Займешься? Силовую и IR2136 с моей туда переставить.
А твои транзисторы на компрессор 6 шт. живые?

yyalex

они биполярные или полевики? как проверить? Думаю, живые. Коза пришла на выключенный кондей, автомат выбило и больше не включали.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 18:45:49
А может, проще тебе плату прислать? Если сам не паяешь, найти, думаю, материнщика не проблема. Проверил бы сразу.
У меня нет внутрянки, значит, надо высылать 2 платы наружки и внутрянки.
Почта в оба конца = 2 т.р.
Дешевле выслать проц.

yyalex

Как лучше, думаешь, перепаять проц на мою плату или на донора переставить силовую?

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 20:58:05
они биполярные или полевики? как проверить? Думаю, живые. Коза пришла на выключенный кондей, автомат выбило и больше не включали.
Автомат 20А верно?
Cоединилась горячая и холодная земля.
Пробилась кренка 5V и все, что сидит на +5V.
IGBT 15J321 - 6 шт. + STRL472
Выгорают сразу все, мгновенно, лампа 100W не спасает.