Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2
Упал кирпич, перемкнуло экраном. Замыкания в районе GT40Q321 и STRL472.
Кто-нибудь может отремонтировать?

Ремонт кондиционеров

yyalex

Q404 выпаял, было замыкание на эмиттер. Коллектор-эмиттер звонятся в обе стороны.
На первом фото шилом показана еще одна точка замыкания.
Мост DB02 живой.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 10:28:37
Q404 выпаял, было замыкание на эмиттер. Коллектор-эмиттер звонятся в обе стороны.
На первом фото шилом показана еще одна точка замыкания.
Мост DB02 живой.
Есть такая плата:
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

yyalex


SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 12:48:24
Проверена, рабочая? Продаете, почем?
Модель другая:
13SAVPN
О взаимозаменяемости неизвестно.
Плата:
MCC-5009-04

yyalex

На вашей плате на пару разъемов больше маленьких. Подойдет она, в чем разница, не знаете? Цена?

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 10:26:55
Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2
Упал кирпич, перемкнуло экраном. Замыкания в районе GT40Q321 и STRL472.
Кто-нибудь может отремонтировать?
Могу принять на Возможность ремонта.

yyalex

Где находитесь, я в Пензе? Могу переслать и даже приехать, если не очень далеко
SAV и SKV модели одинаковы, E2 и PN последние индексы пока не нашел
e2 модель 2011 года  ras-13 skvr с плазменным фильтром и ионизацией
Ваша плата должна подойти, могу купить. Свою на ремонт тоже могу передать.
Сплит-системы Daiseikai серии SKVP-ND оснащены плазменным фильтром активной очистки
плата должна подойти, лишние разъемы для плазменного фильтра


SERVICEMAN

Москва.
Шанс восстановления платы с козой по горячему питанию не велик, сгорает проц в 70%.
IC104 (STRL472 ) - пробита,
если R409 оборван.

yyalex

STRL472 по любому менять, она своими ногами закоротила на экран, заказал, жду вместе с транзистором Q404. Приедут, на столе попробую толкнуть, надеюсь 15В  увидеть для внутр блока. Силовая часть, вроде, должна быть живая. А вот проц... там еще одно замыкание, на фото шилом показал, С820 на землю сел.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 14:56:04
STRL472 по любому менять, она своими ногами закоротила на экран, заказал, жду вместе с транзистором Q404. Приедут, на столе попробую толкнуть, надеюсь 15В  увидеть для внутр блока. Силовая часть, вроде, должна быть живая. А вот проц... там еще одно замыкание, на фото шилом показал, С820 на землю сел.
На проц дать +5 V, ecли горячий, то нет смысла чинить.

SERVICEMAN

"С820 на землю сел".
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Должно быть= 136 Ом.
Он в питании проца.
Плату в утиль.

Заговор производителей - текстолитовую прокладку не ставят. Это типичная история.

yyalex

сопротивление С820 похоже на 136 ом, это кондер же, сопротивление параллельной цепочки имеется в виду? 5В на проц дам, пощупаю. Кирпич прилетел в выключенном состоянии, может есть шанс, типа дежурка только вылетела
На проц 5 В подал, горячий сразу, ток больше 1А. Почем продашь твою плату?

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 06 июня 2022, 16:18:42
На проц 5 В подал, горячий сразу, ток больше 1А. ...
А может проц на +3В ?
Надо от кренки 5В по дорожкам подавать - тогда не спалишь.

yyalex