Проблема вн вентилятра GREE

Автор vigor53, 12 июня 2018, 12:27:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vigor53

Принесли GREE плату управления
Без опознавательных наклеек - старый , все уже постиралось
Не регулируется вн мотор - постоянно 80 вольт ,хотя на U2003 и на входе и на выходе импулсы есть но не меняются
при регулировке с пульта ( ДЛИТЕЛЬНОСТЬ )
В управлении используется S201DH1
У нее также на входе все есть
С выхода датчика холла импульсы есть

Ремонт кондиционеров

gekko

нужна модель вн блока?

Kirk

про гри не скажу, год или два назад была похожая симптоматика (фотки невнятные) кажется лыжа из новых
долго пытался победить оптосиммистор там что управляет скоростью? все перепахал, плюнул с донора кусок платы там с питанием по 220 что-то, я замахался и плюнул, если разберешься и расскажешь, по-крайней мере здесь и вообще карма воздасстся

vigor53

Проверил таким образом ;
отрезал вход U2003 - от контроллера - подал импульсы на вход - при регулировке скважности  обороты меняются и соответственно напряжение на моторе
Вот теперь непонятно : с пульта воспринимается сигнал - а импульсы не меняются
Пробовал в разных режимах переключателя - RUN- TEST- AUTO
НИХРЕНА -- 
ЗАСАДА !!!
Да вот нашел на него (кажется ) описание
Кстати - пробовал отключить датчик мотора - все останавливается НО на дисплее ошибку не выдает :(

Viktor 555

... а  U01 это не ПЗУ часом ?    может она все портит ?

vigor53

А где Вы увидели U01?
если слева от контроллера - то это таймер 555
Вот интересно - может быть такой режим - что записал параметры  и потом все так и раборает
и с пульта не измениш ?
Только делать сброс - А КАК ?

vigor53

Ну что - нет решений ?

vigor53

Принесли " на донорство" - из того-же места еще два таких-же блока управления ... ( типа неисправны)
И все ведут себя так же - все включается ( реле компрессора - и какая-то еще релюшка счелкает ) - через ~3минуты
Мотор вн блока запускается - но обороты не регулирует !!!!!
Осциллограммы похожи на всех блоках
Режимы с пульта переключаются , температура устанавливается
Я в ступоре -
Пульт у меня один - может в нем дело ? :o
Кстати - в одном из блоков на емкости остался кусочек ШЕРСТИ видимо от мышей  ???
На плате есть маркировка GR51-1 ver 3.0

Viktor 555

... если пульт исключить, то по аналогии с холодосами и СМА - только прошивка (контроллера или мс памяти)

vigor53

Что - на ВСЕХ одинаковая проблема !?
Нету там МС памяти...

Kirk

Цитата: vigor53 от 15 июня 2018, 11:47:54
Принесли " на донорство" - из того-же места еще два таких-же блока управления ... ( типа неисправны)
И все ведут себя так же - все включается ( реле компрессора - и какая-то еще релюшка счелкает ) - через ~3минуты
Мотор вн блока запускается - но обороты не регулирует !!!!!
Осциллограммы похожи на всех блоках
Режимы с пульта переключаются , температура устанавливается
Я в ступоре -
Пульт у меня один - может в нем дело ? :o
Кстати - в одном из блоков на емкости остался кусочек ШЕРСТИ видимо от мышей  ???
На плате есть маркировка GR51-1 ver 3.0
просто руки опускаются, ну не ваше это, ну передайте спецам

Kirk

какая-то еще релюшка счелкает *рукалицо*

vigor53

Спасибо за "грамотную '" подсказку
Как там у Вас - "я замахался и плюнул" - самое простое решение

vigor53

Вот еще немного информации
При включении - на моторе 120в и длительность импульсов управления около 3мс ( на входе U2003)
Постепенно напряжение падает до 80в ( за ~1 мин ) - и длительность импульса составляет 2мс
То есть регулировка происходит  - а с пульта не идет  :(

gekko

на плате есть ползунок режимов белого цвета, проверьте в каком он положении, может Auto.