Vico clima

Автор sollo54, 29 апреля 2016, 19:20:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

sollo54

Помогите что за ошибка, имеется кондиционер Vico clima VC-12I инвертерная не могу расшифровать ошибку F1. Внутрянка запускается работает около 10 мин. выскакивает ошибка F1 , наружка молчит .

Ремонт кондиционеров

wartandax

На наружке светодиоды есть? Как мигают?
На каком заводе делают это чудо?
Компрессор, вентилятор на внешнем блоке запускаются?

sollo54

наружка молчит вообще, питание есть. Х.з на каком заводе делают это чудо.

hellberg

Скорее всего ошибка датчиков внутрянки. Померяй сопротивление.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

sollo54

перерыл весь инет вроде как подразделение Gree, судя по ошибкам Gree датчик воздуха внутрянки
сопротивление на нём 6 ом. Запускаю в автоматическом режиме , работает без ошибок, но наружний не стартует. Грею датчик воздуха на внутрянке  скорость вентилятора на внутреннем блоке изменяется ,но наружка также молчит .

wartandax

Должно быть больше в 1000 раз

sollo54

после праздников буду заказывать новый датчик, спасибо .
поставлю отпишусь

роман : )

какой то супер китайский бренд у нас в магазинах продаётся, монтировали как то , правда не инвентор , на 12 блоке испаритель размеров смешных каких то , цена тоже смешная была за блок , не помню где то в районе 10 т.р года 2 назад была

сега

Поменяйте на внутреннем блоке датчики так в народе называемые капля о бочонок.капля на испорителе стоит а бочонок на калаче.они должны показывать одинаковое сопротивление 5 килоом ну 6 тоже норма зависит от внешней температуры.раз каплю меняли    значит поменяйте бочонок на калаче.

sollo54

я тоже грешу на него , когда отсоединяю воздушный датчик ошибка выскакивает F2 , вишка спаренная . Завтра еду в Волгоград попробую там найти.

сега

Вообще они продаются парами.обычно идут двух видов 5 ком и 10 ком.вам нужна пара на 5.бывает такое если тестером замеряешь а он показывает правильно а как ток идет он не работает.так что смело бочонок меняйте

сега

И бывает такое что не работает с ошибку не показывает.если не ошибаюсь ошибка его е1.ошибка выходит когда обрыв а у вас он данные мозгу не правильно даёт

Vadgr

Добрый день. Появилась такая же ошибка - f1. Только инвертор 18-й. Наружка не запускается.
Кондеру 3 года, в то время их собирали Chigo. Ошибка говорит об отсутствии коммуникации наружка/внутрянка.
Провода проверены - проблем нет. Основная плата наружнего и плата внутреннего проверены - элементы в норме. На сигнальном проводе всегда есть напряжение, скачет от 3 до 10 вольт (мануал говорит что так и должно быть).
На основной плате наружнего, при подаче питания, начинает моргать светодиод с частотой пару раз в секунду (по логике это ожидание ответа от внутреннего). Спустя минуту-две светодиод переходит в ошибку - 21 раз, пауза, 21, пауза и тд. Если выдернуть сигнальный провод и снова включить, то светодиод снова переходит в ожидание ответа, а потом в ошибку.
Из мануалов только оригинальный чиговский и почти такой же на Вико. Ни подробных эл. схем, ни осциллограмм нет.
Помогите советом.

Vadgr

Ни у кого никаких мыслей нет?

wartandax

Плату внешки ремонтируйте писал на сайте...