Выбивает автомат на митсубиси инверторном спаренном

Автор Konstantin, 29 июля 2017, 10:46:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Konstantin

Добрый день выбивает автомат наружного блока на мультизональной инверторной системе митсубиси японский FDCA450HKXE4 . Блок интегрированный состоит из двух блоков. Четыре контура. Ставили автоматы на контура и отключали компрессоры нашли не рабочий контур. Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.
Вопрос можно ли меять платы инвертора местами?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Konstantin от 29 июля 2017, 10:46:44
Добрый день выбивает автомат ... FDCA450HKXE4 .
...
Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.
Вопрос можно ли меять платы инвертора местами?

Наверняка, неисправен компрессор.
Дохлый компрессор уложит и второй инвертор.

Типичная история - DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-analog-platy-invertora/

Проверка платы инвертора анализатором инвертора.
Проверка компрессора частотником.
http://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlja-montazha-servisa-i-remonta/dorabotka-analizatora-invertora-avtor-krio/

Konstantin

Правильно как проверить компрессор Частотником? Какие признаки ге правильной работы? Можно с фреоном? Опыт с частотниками есть? Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.

Konstantin


SERVICEMAN

Цитата: Konstantin от 30 июля 2017, 10:13:30
...Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.
Какой автомат?
Фото.

Konstantin

Автомат вводной С63. Ну, а компрессор-то как проверить?

SERVICEMAN

Цитата: Konstantin от 30 июля 2017, 20:11:42
Автомат вводной С63. Ну, а компрессор-то как проверить?
Суровая коза.
Проверка компрессора - прозвонка тестером на корпус.
Перед установкой нового компрессора распилить старый.
Иначе будет повтор.

Konstantin

 Компрессор на корпус не звониться. Могу достать мегоометр.
Про частотник так и не понял, какие дефекты могут выявиться?
И как угадать вращение компрессора.

SERVICEMAN

Цитата: Konstantin от 30 июля 2017, 22:11:12
Компрессор на корпус не звониться. Могу достать мегоометр.
Про частотник так и не понял, какие дефекты могут выявиться?
И как угадать вращение компрессора.
Автомат выбивает, если оторвать провода компрессора?
Значит, инвертор дохлый.

Наименование инвертора?

Konstantin

 Выбивает без компрессора.
Марка платы PCB505A044(A).
Я так и не понял мне компрессор надо проверять?

SERVICEMAN

Цитата: Konstantin от 31 июля 2017, 07:53:22
Выбивает без компрессора.
Марка платы PCB505A044(A).
Я так и не понял мне компрессор надо проверять?
Фото платы  PCB505A044(A) в студию, к ней цепляется модуль инвертора,
от него провода идут на компрессор.
Фото модуля инвертора в студию.

Компрессор рекомендуется сначала крутить частотником (есть защита)
или другой платой инвертора, которая может сгореть очень быстро.

Konstantin

Мне кажется ходим вокруг до около.
Инверторы местами меняли прямо на платах точно такая же ситуация. Меняли между собой все кроме плат.
Мы же определились что пробита плата, что если виноват компрессор который иногда запускается с платой, то нужно его проверить частотником
ВОПРОС как правильео проверить компрессор частотником, какие токи должны быть на низкой частоте, если крутануть вдругую сторону(перпутав фазы между собой) на что бращать вимание.
Пока схема есть, как дорберусь до блока обязательно пришлю фото.

Konstantin


Konstantin


Konstantin