• Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы 5 0 5 1

Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор vladim49, 27 января 2017, 20:53:45

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ТИП

Забыл, забыл, забыл...
Ошибка Е5 это:
При работе на "холод", через 30 работы компрессора температура испарителя >25 (Температура в помещении >25 и фреона нет или почти нет)
На "тепло": через 30 мин работы компрессора температура испарителя < 20
Вывод: Когда возникнет такая ошибка, компрессоры уже "сдохнут"))))
Сбросится она только после снятия/подачи питания.

vladim49

ТИП спасибо за весьма информативный ответ.Компрессор там целый,проверял
принудительным пуском "на прямую".Давление фреона в норме (при работе покажет точно).Сбросить напряжение не получилось,не нашли автомат - место запитки.

hell_boy

Цитата: vladim49 от 31 января 2017, 18:24:50
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
На кабеле должен быть Part# как на фото. Гуглим, спрашиваем. Я менял на 10К3450 от York

144

Цитата: vladim49 от 31 января 2017, 21:48:19
ТИП спасибо за весьма информативный ответ.Компрессор там целый,проверял
принудительным пуском "на прямую".Давление фреона в норме (при работе покажет точно).Сбросить напряжение не получилось,не нашли автомат - место запитки.

а клеммы питания на кондиционере тоже не нашли?

vladim49

144 я уже ученый так отключать,недавно горел.Иногда происходят вещи необъяснимые
и лучше подождать.Сегодня нашли автоматы,завтра должен попасть туда.
hell_boy спасибо,поищу.

vladim49

Сегодня запускал сплиты после сброса питания.
У первого клеммы компрессора и вентиллятора были перепутаны - перекинул.Очень странно,но факт. С фреоном все нормально,но не включился вентиллятор внешнего блока.Сработала защита компрессора.Ток ушел за 10амп.На всем протяжении работы на клемме питания вентиллятора напряжения не появилось.Кстати,термосенсор сегодня звонился - 30ком при -2гр.с. наружной.
То-ли контакт появился,то-ли замерял на обесточенном сплите.Может наружная при прошлом замере  была низкая.На втором сплите сенсор звонится также.
Со вторым сплитом проще-запускался компрессор,запитывалась клемма питания вентиллятора,
только ток потребления 3 амп.(замерял токовыми клещами)Действительно пустой,фреон ушел.
Ошибка Е5 себя подтвердила.

По первому сплиту такой вопрос - если клемма питания вентиллятора не запитана от внутреннего блока,регулятор давления RDD-10ND сам запитывает(он же запитан от 220B),или он так устроен,что коммутирует релюшкой или каким-либо управляемым элементом эту
клемму и вентиллятор?Иными словами хочу понять,неисправность внутреннего блока
(не запитывается клемма) обязательно устранять,или можно добится от регулятора давления
нормальной работы.Может запарралелить клеммы вентиллятора и компрессора?


ТИП

Скорее всего не заработал тот вентилятор где перепутаны провода были...
RDD 10 ND не имеет реле, а управляет симистором, регулятор должен быть подключен также как и блок(даже от той же фазы)
Дело может быть в том, что перепутаны провода питания RDD(синий и коричневый), поменяйте их местами...
Страшного ничего не случится, регулятор не сгорит, а вентилятор работать не будет даже при правильной индикации на нем.

vladim49

Понятно,...если семистор,то клемма вентиллятора должна обязательна запитываться.
На клеммы питания посмотрю,странно,как он отработал почти год.

ТИП

Клемма вентилятора в данном случае сигнальной становится, когда между ней и синим проводом рдд появляется 220В рдд переходит в режим регулирования, а если на коричневый провод рдд подать нейтраль, а на синий фазу, то между синим рдд и вентиляторным с колодки будет 0В всегда))))
Попробуйте поменять, рдд видел много, штука хорошая, сгоревших единицы...

vladim49

Получается,что клемма вентиллятора должна быть запитана обязательно!
Будь она сигнальной или силовой.Так может проще замкнуть клеммы вентилятора и компрессора и не рыться во внутреннем блоке?У RDD свой датчик и он в нужный момент
будет отключать вентиллятор.

wartandax

Да,проще всего просто включать вентилятор с включением компрессора.
А на внутреннем просто реле сгорело, от того что на него компрессор повесили - нагрузка большая слишком

vladim49

wartandax вскрытие покажет.Сегодня пустой сплит заправил.Работает хорошо.Явной утечки нет,вакумированием не видно.Прессовать не получилось - азот из баллончика по дороге траванул.До этого года полтора проработал и еще проработает.Потом по хорошей погоде и когда переставится от стены, утечку можно и устранить.
Сплит с неработающим вентиллятором буду делать через неделю,так сложилось.


vladim49

wartandax релюшка оказалась целой(3А,12В)! Обуглился и отвалился кусочек печатного проводника от предохранителя до релюшки вентиллятора (она управляла компрессором).На всякий случай релюшку заменил.Самое интересное,что на
предохранителе стояла перемычка D0,5мм!!!
Получается,что провода перепутали,естеств. предохранитель сгорел,но вместо того,что-бы понять почему - влепили жучка.Дочего упорные установщики!!!
  Первый сплит опять без фреона.Буду снимать внешний блок и запаивать трещину,
иначе не получится - он стоит вплотную к стене,не разобрать.
  Но это уже не интересно.

wartandax

В инверторных кондиционерах обычно такие фокусы заканчиваются феерверком)

Ремонт кондиционеров