• Кондиционер JAX модель ACX-E09HE, сгорает предохранитель в режиме тепло 5 0 5 1

Кондиционер JAX модель ACX-E09HE, сгорает предохранитель в режиме тепло

Автор Михаил81, 30 марта 2016, 19:56:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hellberg

Ну теоретически кз и в плате сидеть может.
Честно говоря не думал, что в этой наружке плата есть. Или ее нет (а плату снял с внутрянки)?
Кстати на практике ни разу ге встречал, чтобы предохранитель горел из-за 4хходового. Но ясен пень, что все бывает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81

плату снял с внутрянки.в наружке откуда ей взяться)))просто у меня ситуация была с дайкеном перегорел предохранитель во внутвянке,я его заменил а он не реагирует возил плату на радар,мне проверили че то перепояли и все стало здорово.поэтому и грешу на плат

wartandax

Отсоедини провод с колодки внутреннего блока, который идёт на чхклапан и проверишь

hellberg

Цитата: Михаил81 от 31 марта 2016, 23:48:02
плату снял с внутрянки.в наружке откуда ей взяться)))
Побольше блоков увидишь - узнаешь, что и в on/off наружках бывают платы. В том числе и на старых блоках, работающих на R-22.
Раньше работал блок или б/у-шный пытаешься запустить? Если даже катушке или в плате дело, то какого хрена он на холод не работает (в смысле не холодит)?
Если бы 4хходовой совсем залип в положении тепла, то он бы теплом и дул.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81


Михаил81

блок не работает года два.я в прошлом году слеганца проверил запустить не смог и плюнул на него а сейчас люди опять позвонили.решил всетаки докопаться до истины.ну а сам стажор это как хобби с прибылью)))

hellberg

Если что-то с катушкой, то ее можно заменить. А если сам клапан залип, то его самому поменять не удастся (сложное это дело).
Проверяй пока катушку, плату.провода. здесь все что можно уже написали. Для начала отсоедини провод, идущий на 4хходовой, от колодки и включи на тепло  ( wartandax  еще вчера это написал). Если предохранитель не сгорит, то прозванивай катушку на кз.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81


Михаил81

да все таки я двоешник.компресор не запускается.я считал что вентилятор запускается вместе с компрессором?а подключил станцию вентилятор запустился а давление не меняется.зашкаливает.что может не давать запустить компрессор?????или ему кранты??

Михаил81


hellberg

Что значит: давление зашкаливает -какое оно?
Если бы компрессор сгорел, то скорее автомат бы выбивало.
Опять же на холод этого не происходит. Но на холод вообще наружка запускается? Хотя бы вентилятор?
Еще вопрос: краны открыты? Оба?
Клещи токовые повесь на компрессорный провод, посмотри какой ток.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Напрямую запусти - подай 220 В
Если не запускается, то проверяй таблетку и рабочий конденсатор

Михаил81

на холод вентилятор запускается а давление не меняется..как я знаю пока не включится компрессор  давление в системе большое тоесть не хватает циферблата на манометре

роман : )

я хотел сразу в теме отписаться с таким вопросом действительно ли включается компрессор так как   часто сталкиваюсь что утверждают компрессор работает шумит (обычно это клиенты всё таки ) и т.д но это не компрессор а вентилятор , а компрессор сдох , давление большое так как на всасе измеряется а компрессор не работает, не стал писать так как слишком оплошность легкомысленная  и опыта у меня маловато что бы со 100% уверенностью советовать, кстати %15  общей клиентуры у которых кондиционер не работает и внутренний блок гоняет просто воздух  могут не один сезон так им пользоваться в конце концов придя к выводу что за 6 лет работы можно разок на сервис раскашелится а то что то вроде и дует не так холодно как раньше )))) из этой же темы когда после монтажа запускаешь блок , внутрянка дует но компрессор ещё не включился большинство сразу заявляют что уже чувствуют ледяное дыхание чудо техники)

wartandax

Цитата: Михаил81 от 03 апреля 2016, 22:06:53
на холод вентилятор запускается а давление не меняется..как я знаю пока не включится компрессор  давление в системе большое тоесть не хватает циферблата на манометре
Да что с тобой такое, парень? Ты адекватен, что не читаешь что мы пишем?
Запусти ты это хренов компрессор напрямую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И прочитай пост выше