• Gree KFR-70W/A1 обмерзает через 40 минут работы 5 0 5 1

Gree KFR-70W/A1 обмерзает через 40 минут работы

Автор Abbas, 22 июля 2025, 15:20:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Abbas

Установили на складе б.у. Gree KFR-70W/A1. Все как положено, заправили по весам 22 фреоном, запускается, работает, но вот через 40 минут, трубки покрываются инеем, на испарителе лед и в итоге отключается. Куда копать?

Ремонт кондиционеров

Grigoriy

Как мне кажется, порядок действий должен быть такой:
Проверить ампераж, проверить вентилятор внутреннего блока, замерить разницу температуры труб, тогда уже можно думать дальше...

Роман77

Два варианта - недостаточно фреона, либо слабый проток воздуха через внутренний теплообменник

Кот

Трубки проверьте на заломы. Вообще трасса сама по себе длинная?

Kovalev

Вообще очень похоже на то, что есть утечка фреона, надо как минимум попробовать ее поискать. Проверить все трубки

Veradnov

Цитата: Abbas от 22 июля 2025, 15:20:50
Установили на складе б.у. Gree KFR-70W/A1. Все как положено, заправили по весам 22 фреоном, запускается, работает, но вот через 40 минут, трубки покрываются инеем, на испарителе лед и в итоге отключается. Куда копать?
Ищите утечку фреона, скорее всего монтаж трассы был не идеальным, где-то залом трубки

Golovanov

Защита от дурака срабатывает, кондиционер по какой-то причине уходит в перегрев. Надо выяснять в чем причина. Может датчик температуры не работает?

Den

Вентилятор внутреннего блока скорее всего неисправен. И да, не понятно, делали ли вакуумацию при установке?

Monday

Обмерзание, то это скорее всего утечка фреона, надо искать ее, исправлять и заправлять.

Mark85

Залом трубки при установке скорее всего был. По уму надо переделать и снова заправить и снова по весам :)

Samson

Сталкивался с таким один раз. Длина трассы была меньше метра. Толковые люди посоветовали увеличить ее хотя бы на метр и проблема исчезла

Крутихин

А заправляли как? По весам? Очень похоже на то, что просто избыток фреона в кондиционере.

Sashok

Залом, утечка фреона, в общем повторный монтаж был сделан очень даже не удачно. Нормального мастера позвать и переустановить и перезаправить.

Ramzes

Не правильная установка. Скорее всего проблема именно в этом. Попросите того, кто ставил, пусть переделывает.

BigCam

Обмерзание в массе своей случаев, это недостаток фреона. Видимо не правильные весы попались при заправке, мало заправили.