De'Longhi PAC C110 какое сопротивление датчиков температуры?

Автор Евгений08, 01 сентября 2024, 09:23:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Евгений08

Мобильный кондиционер глючит в режиме "холод".
Там два выносных датчика один 5 кОм, второй (на испарителе) сопротивление гуляет от 3кОм до 80кОм.
Как определить необходимый номинал?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Обычно ставят  одинакового сопротивления, скорее всего, тоже 5 кОм при 20 гр Цельсия

Евгений08

Да, так и думал, купил новый 2х5кОм.
Работает, но в режиме холод циклично вкл/откл с интервалом где-то 5 мин.
Опытным путем дошёл до 10кОм датчика испарителя. Пока работает...
Что смущает, - обычно они одного номинала..
Может второй тоже поставить на 10кОм?

wartandax

Ну если он поддерживает заданную температуру, то значит такой и должен быть

DoorHan

Цитата: Евгений08 от 01 сентября 2024, 13:55:15
Да, так и думал, купил новый 2х5кОм.
Работает, но в режиме холод циклично вкл/откл с интервалом где-то 5 мин.
Опытным путем дошёл до 10кОм датчика испарителя. Пока работает...
Что смущает, - обычно они одного номинала..
Может второй тоже поставить на 10кОм?
Производители не особо заморачиваются на тему того, что бы ставить разный номинал. Как правило, идет именно один. то бы разные, не видел ни разу.

Ravill

Цитата: Евгений08 от 01 сентября 2024, 13:55:15
Да, так и думал, купил новый 2х5кОм.
Работает, но в режиме холод циклично вкл/откл с интервалом где-то 5 мин.
Опытным путем дошёл до 10кОм датчика испарителя. Пока работает...
Что смущает, - обычно они одного номинала..
Может второй тоже поставить на 10кОм?
Да, как правило, так и есть. Одинаковый номинал вообще не должен смущать, если все работает нормально.

Маркс69

Цитата: Евгений08 от 01 сентября 2024, 09:23:21Мобильный кондиционер глючит в режиме "холод".
Там два выносных датчика один 5 кОм, второй (на испарителе) сопротивление гуляет от 3кОм до 80кОм.
Как определить необходимый номинал?

Прыгающее сопротивление явно говорит о неисправности датчика.  ::) Номинал должен быть стабильным, скорее всего 5-10 кОм, как у исправного. Просто замени датчик на испарителе на аналогичный 5 кОм — в 90% случаев это решает проблему с глюками в режиме охлаждения.

Solksad

Цитата: Евгений08 от 01 сентября 2024, 09:23:21Мобильный кондиционер глючит в режиме "холод".
Там два выносных датчика один 5 кОм, второй (на испарителе) сопротивление гуляет от 3кОм до 80кОм.
Как определить необходимый номинал?
Судя по всему, датчик на испарителе должен быть таким же 5 кОм при 25°C. Если сопротивление скачет до 80 кОм — он скорее всего дохлый или контачит плохо. Прозвони его при комнатной температуре: если далеко от 5 , то меняй на такой же. Обычно ставят 5, 10 или 15 кОм. Лучше снять и посмотреть маркировку.

Ремонт кондиционеров