De Longhi настенная Сплит система PLS 120 мигает зеленым светодиодом 6 раз

Автор Teapot, 01 июля 2013, 17:42:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Teapot

Здравствуйте уважаемые! Сломался дома кондиционер, связался с конторами - сезон, ждать мастера долго.

Решил сам разобраться. Итак, при включении кондиционера шторка открывается, вентилятор наружного блока начинает крутиться, затем кондиционер пару раз пищит, шторка закрывается, движок отключается и панель мигает зеленым светодиодом 6 раз.

Плату снял, проверка выявила резистор 31 в обрыве, заменил нашим на 1вт и 27 кОм, и стабилитрон на 12 вольт.

Подключил плату все заработало нормально во всех режимах. Однако смущает что резистор этот сильно греется даже в дежурном режиме, при прикосновении к нему щиплет током. Причина для это должна быть.

При наличии желания и времени прошу оказать посильную помощь по нагреву резистора, где чего посмотреть?
PS Не могу сделать вложение - нет доступа к папке вложений, одно 57 кбайт, другое 47 кбайт :-(

Ремонт кондиционеров

wartandax

Я так понимаю резистор стоит в цепи управления симистором, который питает двигатель вентидтора, они греются,посмотрю , может не совсем верный номинал резистора, током щипать должно, это видно из схемы
Минус конденсатора к плюсу диода? Это же вроде стабилитрон,значит правильно-обратное включение, если бы он прямо стоял, это кз

Teapot

Цвет колец резистора 31 не четко был виден, рассмотрел все варианты, омные горят сразу, остановился на интервале 21-27 кОм. Сегодня спецально снял плату управления и посмотрел на электролит С17, реально в схеме его минус идет на плюс диода Д7 и на плюс стабилитрона Д8. Проверил направление этих трех деталей по обозначению на плате, так и есть. Сам кондиционер работает, но смущает нагрев резистора.

Здесь  сопротивление обмоток двигателя вентилятора внутреннего блока.

Мастерначас

Сильный нагрев резистора в дежурном режиме — это ненормально. Скорее всего, где-то есть утечка по высокой стороне, из-за чего через него идёт повышенный ток. Проверь пробитый конденсатор в цепи, которую он питает, или замыкание на стабилитроне. Также посмотри, не греется ли рядом стоящая микросхема, а то может быть проблема в драйвере, создающем избыточную нагрузку.

Slimm

Если резистор на 1Вт греется так, что током щипает, это ненормально. Скорее всего, поставил меньший номинал (не 27кОм, а меньше), или в схеме есть скрытый пробой, из-за которого через него идёт повышенный ток.
Проверь, правильно ли определил номинал старого резистора по маркировке. И прозвони цепь дальше: конденсаторы рядом на пробой, диодный мост. Он греется в дежурном режиме и значит, проблема в цепи первичного питания блока. Будь осторожен, не замкни ничего на плате.

Павел777

Пипец, умелец. Резистор не должен щипать, это явный КЗ в цепи после него. Ты не устранил причину, а впаял новый, и он тоже скоро сгорит. Ищи, что коротит на массу, а не радуйся, что работает.

Крвченко

Если резистор греется и щиплет током значит, он стоит в цепочке питания и через него идет значительный ток. Проверьте, не уходит ли после него короткое замыкание в нагрузке (например, конденсатор фильтра или стабилизатор). Замените электролитический конденсатор после этого резистора (обычно 100–470 мкФ). Возможно, он потерял ёмкость или пробит. Также измерьте напряжение после резистора: если оно ниже расчётного, ищите утечку. Стабилитрон вы поставили, но мог быть пробит другой элемент дальше по цепи. Без схемы сложно, но начинайте с конденсаторов и диодного моста. Удачи.

Савелий

Резистор греется и щиплет, значит есть утечка тока через фильтрующий конденсатор по первичке или пробит диодный мост. Проверь емкость Х-класса на 220В, меняй. Стабилитрон 12В мог заменить на не ту мощность. Ток щипания говорит о плохом заземлении платы.

Артур423

Ток утечки на корпус из-за отсутствия заземления. Меняй сглаживающий кондёр по первичке 0.22мкФ X2. Если не поможет диодный мост звони.