• VRV IV RXYQ16T7Y1B и ошибка LC-30. Не могу определить точную причину. 5 0 5 1

VRV IV RXYQ16T7Y1B и ошибка LC-30. Не могу определить точную причину.

Автор Loadrunner, 30 июня 2026, 13:49:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Loadrunner

Доброго. Имеется мультизоналка RXYQ16T7Y1B, на которую пришло очень много вольт из питающей сети. На силовых модулях PC1131 бахнули выходные сборки, прямо с дырками. Ну и предохранители на платах фильтров питания тоже ушли в страну сизого дыма.
Предохранители заменил на новые, все фазы на выходе фильтров питания присутствуют, на реле подается сигнал, с разъема питание на плату инвертора уходит, на плате инвертора HAL моргает.
Силовые платы PC1131 куплены новые, но у китайцев. :)
А теперь описание происходящего.
Вместо постоянного напряжения в 560 вольт после выпрямителя какое-то медленное нарастание до 100 вольт и все. При этом диоды выпрямителя нормально прозваниваются, выходные транзисторы так же предварительно в норме, проверял согласно сервис-мануалу.
Плата управления так же заменена на новую, джамперы стоят согласно модели блока.
В итоге плата управления пишет, что нет связи с платой инвертора.
И теперь вопрос - входные реле на плате инвертора, подающие две фазы на выпрямитель, управляется чем - самой платой инвертора либо командой главной платы управления?
Или я что-то упускаю?
Платы инверторов менял местами, но ошибка все равно не меняется.

До этого была похожая ситуация, бахнула одна из инверторных плат из-за заползшего под выводы выпрямителя майского жука. Как ни странно, после замены предохранителей на плате фильтра питания и замены платы инвертора на опять же купленную у китайцев блок нормально заработал и отработал год до момента подачи завышенного напряжения на ввод.
Не будет ли многоуважаемый коллективный разум сведущ в этом вопросе? Уточнения и вопросы будут уточнены и отвечены.
Заранее спасибо.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Понятно что связи нет, если напряжение 100 В
Надо с этим разобраться

SERVICEMAN

Цитата: Loadrunner от 30 июня 2026, 13:49:39...RXYQ16T7Y1B, на которую пришло очень много вольт из питающей сети. На силовых модулях PC1131 бахнули выходные сборки, прямо с дырками. Ну и предохранители на платах фильтров питания тоже ушли в страну сизого дыма...
Захватывающий детектив.
Не хватает Фоток, измерений.
Непонятно, как появилось перенапряжение
U>AC 380V.

Молния долбанула - ?
Почему варисторы на плате фильтра не взорвались - ?

Я бы сюжет развернул иначе:
была импульсная просадка  одной из фаз при работающем компрессоре.

После этого произошли указанные разрушения.
Очень похоже на сюжет Hitachi.

"Не путать с перенапряжением,
варисторы все исправны.
Платы всех внутренних блоков исправны".


https://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1731397342

Loadrunner

Цитата: SERVICEMAN от 30 июня 2026, 19:43:31Захватывающий детектив.
Не хватает Фоток, измерений.
Непонятно, как появилось перенапряжение
U>AC 380V.

Молния долбанула - ?
Почему варисторы на плате фильтра не взорвались - ?

Я бы сюжет развернул иначе:
была импульсная просадка  одной из фаз при работающем компрессоре.

Фоток не будет. Согласовать с СБ пронос телефона на площадку нетривиальная задача. Портативный осциллограф еле пронесли. "Все, в чем есть экран - шпионская аппаратура!"
Перенапряжение - это со слов персонала. Вполне могла и питающая фаза отвалиться одна, потому что в тот день в городе сгорели даже насосы на водоканале.
Изменить схему питания блока невозможно в принципе. Есть проект электрики, и шаг в сторону - расстрел. Тем более что шкаф питания находится в зоне контролируемого доступа, и чтобы включить/выключить автомат, нужно полчаса минимум, пока ДЭМ переоденется и вот это вот все. :)

А вообще вопрос не в первопричинах, а в том, когда именно инверторная плата решает, подавать ли напряжение на выпрямитель - при подаче на неё саму напряжения питания 220 с платы фильтра питания или каким-то другим критерием это определяется?
От ответа на этот вопрос зависит, покупать ли две новых силовых платы или искать причину в чем-то другом?

wartandax

Цитата: Loadrunner от 01 июля 2026, 07:31:31
Цитата: SERVICEMAN от 30 июня 2026, 19:43:31Захватывающий детектив.
Не хватает Фоток, измерений.
Непонятно, как появилось перенапряжение
U>AC 380V.

Молния долбанула - ?
Почему варисторы на плате фильтра не взорвались - ?

Я бы сюжет развернул иначе:
была импульсная просадка  одной из фаз при работающем компрессоре.

Фоток не будет. Согласовать с СБ пронос телефона на площадку нетривиальная задача. Портативный осциллограф еле пронесли. "Все, в чем есть экран - шпионская аппаратура!"
Перенапряжение - это со слов персонала. Вполне могла и питающая фаза отвалиться одна, потому что в тот день в городе сгорели даже насосы на водоканале.
Изменить схему питания блока невозможно в принципе. Есть проект электрики, и шаг в сторону - расстрел. Тем более что шкаф питания находится в зоне контролируемого доступа, и чтобы включить/выключить автомат, нужно полчаса минимум, пока ДЭМ переоденется и вот это вот все. :)

А вообще вопрос не в первопричинах, а в том, когда именно инверторная плата решает, подавать ли напряжение на выпрямитель - при подаче на неё саму напряжения питания 220 с платы фильтра питания или каким-то другим критерием это определяется?
От ответа на этот вопрос зависит, покупать ли две новых силовых платы или искать причину в чем-то другом?
Им не нужны кондиционеры, они должны стойко пройти испытания жарой!

SERVICEMAN

Цитата: Loadrunner от 01 июля 2026, 07:31:31А вообще вопрос не в первопричинах, а в том, когда именно инверторная плата решает, подавать ли напряжение на выпрямитель - при подаче на неё саму напряжения питания 220 с платы фильтра питания или каким-то другим критерием это определяется?

От ответа на этот вопрос зависит, покупать ли две новых силовых платы или искать причину в чем-то другом?
Пора бы компрессор проверить.

Всем известный Евгений Демьяненко в Телеге  утверждает, что после просадки у него сгорели компрессоры в Daikin VRV4.

В моей статистике такого не было.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691

Loadrunner

Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 12:47:41Пора бы компрессор проверить.


На компрессорах пробоя на корпус нет, сопротивления и, что самое главное, индуктивности всех обмоток одинаковы, что со значительной долей вероятности исключает как межвитковое замыкание, так и пробой на корпус.
Да и зачем их проверять, если силовая плата на него напряжение не выдает по причине того, что на нее команда от платы управления не приходит?
Вопрос, повторяю, в следующем... Знает ли кто, кроме разработчиков, последовательность работы исполнительных устройств на силовой плате? При каких условиях включается реле подачи двух фаз на выпрямитель и чем - самой силовой платой либо по команде с платы управления?

SERVICEMAN

Цитата: Loadrunner от 03 августа 2026, 12:35:30
Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 12:47:41Пора бы компрессор проверить.


На компрессорах пробоя на корпус нет, сопротивления и, что самое главное, индуктивности всех обмоток одинаковы, что со значительной долей вероятности исключает как межвитковое замыкание, так и пробой на корпус...
Вангую.
Клин компрессора.

Решение:
Проверка вращения компрессора внешним драйвером.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/chastotnik-dlja-vraschenija-invertornogo-kompressora-kondicionera/

Loadrunner

Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2026, 12:52:32Вангую.
Клин компрессора.

Решение:
Проверка вращения компрессора внешним драйвером.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/chastotnik-dlja-vraschenija-invertornogo-kompressora-kondicionera/
Клин - это L5. Вообще не в кассу, для определения клина компрессор должен быть запитан, а до этого момента как до Китая раком...

А вот то, что выясняется прямо сейчас - интересно. Машина мне в лапки попалась не первому, сейчас сборка с мозгами на столе лежит. И я наблюдаю, что обе силовых платы имеют разные маркировки. Одна - РС1130-1(А), вторая - РС1130-1(В). Но! Есть у меня подозрение, что одна из них должна быть с маркировкой РС1131-1! Именно та, которая на мануалке обозначена как А6Р. В применяемости всех типов плат указано, что они идут на RXYQ16T7Y1B.
Вопрос к сталкивавшимся - действительно ли это так? Потому что если РС1130-1 управляется с РС1131-1, а та, в свою очередь, с главной платы, то именно так и будет происходить.

Ремонт кондиционеров