• Ошибка J2 DAIKIN RR71b2v3b 5 0 5 1

Ошибка J2 DAIKIN RR71b2v3b

Автор HeroesIce, 19 июня 2025, 12:30:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

HeroesIce

Модель кондиционера DAIKIN RR71b2v3b. Работает три штуки в серверной, через согласователь, то есть по 12 часов каждый. Так вот на одном начала появляться эта ошибка. Переставляли датчик тока с другого кондея, все так же. Компрессор?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Цитата: HeroesIce от 19 июня 2025, 12:30:14
Модель кондиционера DAIKIN RR71b2v3b. Работает три штуки в серверной, через согласователь, то есть по 12 часов каждый. Так вот на одном начала появляться эта ошибка. Переставляли датчик тока с другого кондея, все так же. Компрессор?

J2 -неисправен датчик тока или плата управления или высокий ток компрессора

Проверьте токовыми клещами фактический ток компрессора

wartandax

Переставьте плату, сразу станет понятно в ней дело или нет

Nixao

Цитата: wartandax от 19 июня 2025, 17:09:17
Переставьте плату, сразу станет понятно в ней дело или нет
Так вроде автор пишет, что переставляли, вот только толку от этого нет, а так скорее всего высокий ток компрессора

Mavic

Проведите замеры напряжения питания на клеммах наружного и внутреннего блоков,  а также замеры пусковых и рабочих токов компрессора,  и еще проверьте протяжку всех клеммных соединений и фишек проводов компрессора.

Ascold

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:01:58
Проведите замеры напряжения питания на клеммах наружного и внутреннего блоков,  а также замеры пусковых и рабочих токов компрессора,  и еще проверьте протяжку всех клеммных соединений и фишек проводов компрессора.
А смысл? Тут три кондея одинаковых, так что можно просто попробовать платы по переставлять и понять, что и к чему, тем более сейчас жары особой нет.

Marik

Если проблема только на одном кондиционере, то очень велика вероятность того, что компрессору скоро будет хана.

Alex76

Цитата: HeroesIce от 19 июня 2025, 12:30:14
Модель кондиционера DAIKIN RR71b2v3b. Работает три штуки в серверной, через согласователь, то есть по 12 часов каждый. Так вот на одном начала появляться эта ошибка. Переставляли датчик тока с другого кондея, все так же. Компрессор?

А вы попробуйте не датчики переставлять, а платы с одного кондея на другой, если модели одинаковые. Так и поймете, в чем есть проблема.

Valeriy

Цитата: Marik от 25 июня 2025, 14:16:51
Если проблема только на одном кондиционере, то очень велика вероятность того, что компрессору скоро будет хана.
Почему сразу компрессору? Плата могла выйти вполне себе, тем более, что ошибка не говорит о том, что компрессору хана.

Wolt

Цитата: Marik от 25 июня 2025, 14:16:51
Если проблема только на одном кондиционере, то очень велика вероятность того, что компрессору скоро будет хана.
Почему сразу компрессору? Ошибка J2 -неисправен датчик тока или плата управления. Так что скорее с ними проблема.

Hino

Повышенный ток компрессора. Проверьте, скорее всего оно. А так вообще дельный совет на тему перестановки плат, тем более, что три кондея есть идентичных.

Kostya

Для начала просто датчик тока проверить, очень высокая вероятность, что просто он накрылся и все.

Ivanych

Надо смотреть на фактический ток компрессора, как мне кажется, для начала. Скорее всего проблема в нем.

Морозов

Еще вариант (бывает), надо проверить клеммные соединения и фишки проводов компрессора. Плохой контакт может давать такую ошибку.

DoorHan

Скорее всего все завершится заменой компрессора, уж вся симптоматика говорит именно про это.

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр