• DAIKIN RYN25GXV1B ошибка J6 5 0 5 1

DAIKIN RYN25GXV1B ошибка J6

Автор Denni, 13 июля 2025, 00:48:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Denni

Кондиционер DAIKIN RYN25GXV1B выдает ошибку J6. Это ошибка термистора внешнего блока. Прозвонили, проверили, с ним все нормально. Но все ошибка есть. Заменили, все равно она есть...

Ремонт кондиционеров

Strukov

Может как вариант (версия) попробовать поставить перемычку вместо термистора? Как минимум, посмотреть, что будет.

wartandax

Неисправна плата значит, или не тот датчик проверяете, смотрите по схеме

Matvey

Цитата: Denni от 13 июля 2025, 00:48:26
Кондиционер DAIKIN RYN25GXV1B выдает ошибку J6. Это ошибка термистора внешнего блока. Прозвонили, проверили, с ним все нормально. Но все ошибка есть. Заменили, все равно она есть...
Термистор на плате, а если он исправен, то логичнее всего, что самой плате кранты.

Термит

Цитата: Denni от 13 июля 2025, 00:48:26
Кондиционер DAIKIN RYN25GXV1B выдает ошибку J6. Это ошибка термистора внешнего блока. Прозвонили, проверили, с ним все нормально. Но все ошибка есть. Заменили, все равно она есть...
А зачем меняли, коли при проверке показало, что он исправен? Плату саму проверяли?

Морозов

Как вариант - Неисправно подключение термистора к теплообменнику. Тоже стоит проверить отдельно.

VitAly

Цитата: Морозов от 16 июля 2025, 16:21:10
Как вариант - Неисправно подключение термистора к теплообменнику. Тоже стоит проверить отдельно.
Да тут комплексно смотреть надо, но скорее всего плата. Если уж влезли в блок, то почему бы все не проверить сразу?

Faust

Отдайте плату в ремонт, вот точно будет проще, чем самостоятельно возиться. Купить тоже, наверное можно, но для этих кондеев ценники на запчасти весомые...

Oleynik

Цитата: Faust от 21 июля 2025, 21:59:18
Отдайте плату в ремонт, вот точно будет проще, чем самостоятельно возиться. Купить тоже, наверное можно, но для этих кондеев ценники на запчасти весомые...
На Алике от десятки цены, ремонт в среднем тысяч 8-10, при условии, что она ремонтопригодна вообще.

SERVICEMAN

Цитата: Denni от 13 июля 2025, 00:48:26
Кондиционер DAIKIN RYN25GXV1B выдает ошибку J6. Это ошибка термистора внешнего блока. Прозвонили, проверили, с ним все нормально. Но все ошибка есть. Заменили, все равно она есть...
Разьем термодатчика
делитель
МК.

Помыть плату сначала.

Заменили - правильно сделали.
Может быть утечка НА корпус с прогревом.
Я один раз встретился с термодатчиком,
который звонился идеально, но давал аварию в чиллере.
С тех пор не верю на 100% измерению.
Только замена.

Grigoriy

Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2025, 08:22:27

Заменили - правильно сделали.
Может быть утечка НА корпус с прогревом.
Я один раз встретился с термодатчиком,
который звонился идеально, но давал аварию в чиллере.
С тех пор не верю на 100% измерению.
Только замена.
А с чем было связано, что он давал аварию? Некорректные показания? Или еще что-то?

SERVICEMAN

Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 10:38:58
Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2025, 08:22:27

Заменили - правильно сделали.
Может быть утечка НА корпус с прогревом.
Я один раз встретился с термодатчиком,
который звонился идеально, но давал аварию в чиллере.
С тех пор не верю на 100% измерению.
Только замена.
А с чем было связано, что он давал аварию? Некорректные показания? Или еще что-то?
Дефект был эпизодический - 1 раз в 2 дня.
Может текла изоляция в проводе - 6 метров.
Загадка осталась не раскрытой.
Дефекта я не обнаружил, тщательно исследовал, сравнивал показания аномального и нового термодатчика.
Отличие было не более 10%
Т кипятка, Т таяния льда, Т от руки.
Нет отличий, а дефект есть!

Grigoriy

Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2025, 10:57:07

Дефект был эпизодический - 1 раз в 2 дня.
Может текла изоляция в проводе - 6 метров.
Загадка осталась не раскрытой.
Дефекта я не обнаружил, тщательно исследовал, сравнивал показания аномального и нового термодатчика.
Отличие было не более 10%
Т кипятка, Т таяния льда, Т от руки.
Нет отличий, а дефект есть!

Ну скорее всего проводка... Либо физический износ, что тоже возможно...

SERVICEMAN

Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 12:39:49
Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2025, 10:57:07

Дефект был эпизодический - 1 раз в 2 дня.
Может текла изоляция в проводе - 6 метров.
Загадка осталась не раскрытой.
Дефекта я не обнаружил, тщательно исследовал, сравнивал показания аномального и нового термодатчика.
Отличие было не более 10%
Т кипятка, Т таяния льда, Т от руки.
Нет отличий, а дефект есть!

Ну скорее всего проводка... Либо физический износ, что тоже возможно...
Провод я порезал на куски, хороший провод, гибкий, эластичный, не оборван.
Термодатчик лежит под столом с хвостом 30 см, не могу к нему придраться, надо поставить куда- то, как-никак стоит 12 000 руб. Чиллер - Carrier, все дорого.

Иваныч

Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2025, 23:05:29

Провод я порезал на куски, хороший провод, гибкий, эластичный, не оборван.
Термодатчик лежит под столом с хвостом 30 см, не могу к нему придраться, надо поставить куда- то, как-никак стоит 12 000 руб. Чиллер - Carrier, все дорого.
Заводской брак в легкой форме :) Ну иначе просто никак не объяснить сие мистическое обстоятельство.