Цитата: Wolt от 16 июня 2025, 10:09:48
Цитата: SERVICEMAN от 09 июня 2025, 22:17:03

По инструкции в двухвентиляторном кондиционере, РДК8 должен управлять только одним вентилятором.
У второго вентилятора сохраняется штатное управление.

В реале не так.
РДК8 управляет двумя вентиляторами зимой и летом, штатная схема управления вентиляторами не используется.
Интересно, а почему это именно так? То есть получается, что одна плата управления вентиляторами она вообще не задействована в работе?
Да, устранение неисправности с расширением диапазона эксплуатации кондиционера при работе на холод зимой.

Marik

Цитата: SERVICEMAN от 16 июня 2025, 12:49:27

Да, устранение неисправности с расширением диапазона эксплуатации кондиционера при работе на холод зимой.
По логике вещей, тогда эта плата должна через некоторое время выходить из строя

Nixao

Ну так РДК постоянно и летят, постоянно их меняем

Ascold

В регуляторе давления конденсации скорее всего проблема, как уже правильно отметили, летят они достаточно часто, но стоят они не дорого.