Daikin ATXP 20M / ARXP 20M выключается при достижении установленной температуры

Автор KiT, 11 февраля 2026, 14:00:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

KiT

В чем может быть проблема? Сплит Daikin ATXP 20M / ARXP 20M выключается при достижении установленной температуры и не включается. Никаких действий с пультом в этот момент не производится. Выключаешь, включаешь, работает и все по новой. Достиг температуры, выключился.

Ремонт кондиционеров

Evgen77

Только две версии. Первая загрязнение фильтров и теплообменников, вторая проблема с датчиками температуры. Ошибки какие-то выдает?

Ronin

Мне кажется, что что-то вызывает перегрев компрессора и автоматика просто отключает его, что бы он не сгорел. Надо предметно и на месте смотреть.

Miron

Срабатывает система защиты. Причин почему это может происходить много. Как пример, утечка хладагента, неисправность датчиков температуры.

Крвченко

Это нормальная логика работы инвертора. Когда температура достигнута, компрессор останавливается, а вентилятор внутреннего блока продолжает крутиться на малых оборотах, чтобы контролировать температуру. Если же после остановки компрессор долго не включается, а комната начинает нагреваться — проблема в датчике температуры или в плате. Проверьте, не направлен ли поток воздуха на датчик. Также у Daikin может быть настройка гистерезиса и разницы между стартом и стопом. Если разница велика, придется менять настройки через сервисный пульт. Но если компрессор запускается снова при повышении температуры все работает штатно.

Ремонт кондиционеров