кондиционер Daewoo DSB-289LH, датчик температуры испарителя

Автор Vi-kont, 25 июня 2013, 20:36:10

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vi-kont

Кондиционер работает 2 минуты и плата отключает компрессор, через 3 минуты все повторяется. Датчик температуры испарителя хозяин вытянул и выключения прекратились. Какую характеристику имеет этот датчик, или где его приобрести, взаимозаменяем ли он с датчиками других модэлей?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Цитата: Vi-kont от 25 июня 2013, 20:36:10Какую характеристику имеет этот датчик, или где его приобрести, взаимозаменяем ли он с датчиками других модэлей?
Думаю да, у большинства сплитов значение стандартные
Можно использовать кондиционер в таком состоянии, если:
-фреон в норме
-есть регулятор оборотов вентилятора или если кондиционер не используют в холодную погоду
Но возможно обмерзание при утечке или  холоде на улице.

Чтобы убедиться , что дело в датчике, скачайте сервис-мануал или технические данные и сравните значения указанные в документации со значениями датчика

Vi-kont

Так мануал на  Део вообще не нахожу! С помощью тестера выяснил: примерно при 22 градусах сопротивление 12 Ком, характеристика прямая, то есть при повышении температуры растет сопротивление. Может чтото похожее попадалось в других моделях?

Чупакабра

Данная деушка порождена галанзем, пайпсенсор должен терять сопротивление по мере прогрева.
Пойдет любой китайский пайп по полтине за пучок  ;)

DENISDEE

По поводу того, где приобрести датчик - обратитесь в сервисный центр, у них такие датчики в любом случае должны быть. Если даже нет, то привезут рано или поздно.

Serinks

Скорее всего, это обычный NTC-термистор на 10кОм или 5кОм. Его характеристика — это сопротивление падает при нагреве. Взаимозаменяем с датчиками других моделей, если совпадают сопротивление и форма разъёма. Выпаяй старый, замерь сопротивление при комнатной температуре и ищи такой же в интернете или на радиорынке.

Нерпт

Судя по симптомам, это NTC-термистор (сопротивление падает с нагревом). Обычно на 10 кОм или 5 кОм при 25°C. Вытянул — плата думает, что «лед», и сняла защиту, но так работать опасно. Купить можно в сервисе кондиционеров или на радиорынке. Главное подобрать по номиналу, взаимозаменяемы при совпадении сопротивления.

Ремонт кондиционеров