• Компрессор не запускается, вентилятор наружки крутится 5 0 5 1

Компрессор не запускается, вентилятор наружки крутится

Автор Унтиновский_Б, 19 сентября 2026, 21:46:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Унтиновский_Б

Сплит Daewoo DSA-09/DC-09 в наличие.  8) Включаю на холод и вентилятор наружного блока крутится, а компрессор молчит, не стартует. Конденсатор пусковой целый, обмотки прозвонил — сопротивление ровное. Напряжение на клеммах компрессора есть, но он не запускается. Ошибку не показывает. Грешу на плату или реле. Что смотреть стоит сначала?

Ремонт кондиционеров

Джим

Раз напряжение на клеммах есть, а компрессор молчит смотрите реле и плату. Проверьте, приходит ли команда с платы на реле компрессора. Если реле щёлкает, а напряжения на выходе нет то контакты подгорели. Если команды нет — плата не даёт.

Ремонт кондиционеров