Кондиционер ВЕКО BVC отключается и мигает индикатор

Автор Angrey, 08 июля 2025, 13:44:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Angrey

Здравствуйте. После включения наружный блок работает 1-2 сек и выключается (вентилятор вращается легко и еще долго крутится по инерции, посторонних звуков нет). Внутренний блок работает еще 3-5 мин, после чего тоже выключается и начинает быстро мигать индикатор неисправности. Подскажите, плиз, куда копать

Ремонт кондиционеров

wartandax

Это ошибка, надо считать
Коды ошибок находятся в документации, ищется по точной маркировке оборудования, которой пока не написали


Angrey

Компрессору 14 лет. Тогда походу коды ошибок еще не придумали. В инструкции на все защиты- быстрое мигание (более 5 раз в сек) индикатора вкл, что я и наблюдаю.
Померял напряжение на входе наружного блока: и на двигателе и на компрессоре появляется 220 и через пару секунд пропадает. На соленоид (тот что на трубках) напряжение около 6-8В до включения и при включении в моменте 74В (китайский дешевый мультиметр). Внутренний блок продолжает работать и лишь через минуты понимае, что что-то не так и уходит в ошибку

Crazy Mont

Коды ошибок придумали гораздо раньше, надо не инструкцию пользователя, а сервисную инструкцию, service manual смотреть

Angrey

Cпасибо за совет. Быстрый поиск в инете никаких сервисных инструкций для данной модели не дал. Где искать то? И что других алгоритмов поиска неисправности нет?

Crazy Mont

Цитата: Angrey от 08 июля 2025, 17:37:16
Cпасибо за совет. Быстрый поиск в инете никаких сервисных инструкций для данной модели не дал. Где искать то? И что других алгоритмов поиска неисправности нет?
Надо измерить ток компрессора, сравнить с номиналом, написан на внешнем блоке
Если высокий - разобраться в чём дело, может грязный теплообменник внутреннего блока, может пусковой конденсатор (не знаю, есть ли он там, что это за серия BVC не знаю) и т.д.

wartandax

Да, похоже, что плата измеряет ток компрессора, он ей не нравится и она отрубает его

Может там есть датчик давления и он отрубается по давлению


Замеры тока и давления дайте для начала

Angrey

Спасибо, кто откликнулся. Проблема решена заменой конденсатора на компрессоре

Мастерначас

Скорее всего, наружный блок мгновенно уходит в защиту. Такое часто бывает при проблемах с питанием компрессора или ошибке датчиков. Проверь напряжение на клеммах компрессора в момент старта, если оно есть, а мотор не крутится, вероятно межвитковое замыкание. Также прозвони датчики температуры на наружном теплообменнике и их обрыв может вызывать такую реакцию.