BALLU BSWI-09HN1_15Y инвертер, ошибка F3

Автор Barabakan, 25 июля 2024, 14:45:35

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Barabakan

Добрый день.
Инвертер ballu bswi-09hn1_15y инвертер, ошибка f3.
При включении секунд через 20 вылезает ошибка.
Снял крышку верхнего блока. Продул плату, пошевелил разъемы.
Включаю - все работает.
Проработал пару часов и опять ошибка F3.
Погуглил, вроде как ошибка означает перегрев компрессора. Или реально перегревается, или термистор внутри пришел в негодность.
Судя по тому, что ошибка уже через секунд 20 после включения выпадает, то вряд ли это перегрев.
Так что скорее всего термистор "устал".
Есть ли у кого схема внешнего блока?
Думаю закоротить термистор и пофиг на него.

Заранее спасибо.

Ремонт кондиционеров


Barabakan

Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?

Barabakan


wartandax

Где вы смотрели ошибку?
Я в сервис мануале именно для вашей модели
OVT - не он разве?


Barabakan

Цитата: wartandax от 25 июля 2024, 21:07:10
Где вы смотрели ошибку?
Я в сервис мануале именно для вашей модели
OVT - не он разве?
Попробую на выходных тестером посмотреть что на нем происходит

SERVICEMAN

Цитата: Barabakan от 25 июля 2024, 18:37:53
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.

Barabakan

Цитата: SERVICEMAN от 26 июля 2024, 11:33:01
Цитата: Barabakan от 25 июля 2024, 18:37:53
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.
По току есть своя ошибка F6 Overcurrent
Хотя неясно это на весь внешний блок или только на компрессор.
В выходные попробую прозвонить термистор. Если обманка не поможет - проще заменить кондиционер на обычный on/off.

SERVICEMAN

Цитата: Barabakan от 26 июля 2024, 12:45:05
Цитата: SERVICEMAN от 26 июля 2024, 11:33:01
Цитата: Barabakan от 25 июля 2024, 18:37:53
Странно. В схеме нет термистора. А по описанию кодов она есть.
F3 - "Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated"
Как тогда мозги понимают, что компрессор в перегреве?
По току.
По току есть своя ошибка F6 Overcurrent
Хотя неясно это на весь внешний блок или только на компрессор.
В выходные попробую прозвонить термистор. Если обманка не поможет - проще заменить кондиционер на обычный on/off.

Термистор внутри IPM.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр