• Ballu BSW/IN-09HN1 а дисплее внутреннего блока неправильные индикаторы 5 0 5 1

Ballu BSW/IN-09HN1 а дисплее внутреннего блока неправильные индикаторы

Автор MoonBear, 28 июня 2026, 10:40:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MoonBear

Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Дело в том, что кондиционер работает нормально, но на дисплее внутреннего блока перестала адекватно отображаться информация. Горят все иконки, а вместо температуры обрубки каких-то символов.

Ремонт кондиционеров

MoonBear

Добавил фотографии.

SERVICEMAN

Сбой прошивки МК.
Замена платы.

Причина - нестабильное эл. питание.

Рекомендация:
установка РКН или стабилизатора.

Алекс74

Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2026, 12:04:22установка РКН или стабилизатора.
РКН это реле на ДИН рейку в щиток перед автоматом для стабилизации электропитания?

SERVICEMAN

Цитата: Алекс74 от 01 июля 2026, 15:40:33
Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2026, 12:04:22установка РКН или стабилизатора.
РКН это реле на ДИН рейку в щиток перед автоматом для стабилизации электропитания?
Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.

Алекс74

Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 18:40:20Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.
В моем случае со стабилизатором не вариант, а вот РКН поставить могу. Может быть какую-нибудь конкретную модель посоветуете? Буду признателен.

SERVICEMAN

Цитата: Алекс74 от 01 июля 2026, 22:11:31
Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 18:40:20Для ограничения - РКН.
Для стабилизации - стабилизатор.
В моем случае со стабилизатором не вариант, а вот РКН поставить могу. Может быть какую-нибудь конкретную модель посоветуете? Буду признателен.
Welrok.
Я изучил, поставил, доволен.

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-vi-32-red/

Артюхин

Похоже на сбой платы или шлейфа дисплея.
Все иконки разом и «обрубки» — это не датчик, а сама индикация. Проверьте шлейф от дисплея к плате: окислы, перелом. Если шлейф цел то смотрите плату, возможно, проц или драйвер дисплея. Сброс питания на 15 минут попробуйте сделать, порой помогает.

Бред

Ощущение, что сбилась прошивка или память платы после скачка. Дисплей показывает "мусор", потому что контроллер не может прочитать данные. Попробуй полный сброс питания на 15 минут, если не поможет, значит нужно плату проверять.

Ремонт кондиционеров