• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 1
Текущий рейтинг:  

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор Тема: Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd  (Прочитано 49889 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #90: 22 Января 2016, 08:35:01 »
Еще вопрос по фреону беспокоит, когда ставил, фреоноливы приходили и лили "по давлению", кондер работал прекрасно до холодов
в серверной мог спокойно держать +19, начались морозы и все встало, у меня был газ и монометр, я взял вакууматор и весы и залил ровно 710грамм как на шильдике.
все ништяк, работает в любой мороз, и в -27 прекрасно работает.
НО! на пульте ставлю ниже 24, например 21, и компрессор работает не вырубаясь, пытается опустить температуру и не может, если стоит 24 то вырубается раз в час наверное.
С чем это связано ?
испаритель чистый, внешний радиатор тоже чистый

Вы заправляли в жидкой фазе?
Шланг продували фреоном?
Сколько ампер ток был и сейчас стал?
Зачем добавляли фреон фреоноливы?
Еще давление надо хотя бы и температуры.
Вообще,вот так взять и ответить на вопрос :  Почему изменилась холодопроизводительность ? не видя и не щупая оборудование, трудновато.
Могу вам сказать,что если у вас подключен термодатчик на внешнем блоке,то эти системы очень чувствительны к количеству хладогента. Буквально 50 грамм больше или меньше и она замигает таймером.

Ремонт кондиционеров