MXZ-4A80VA E2 - мульт 4 головы.
Внутренние блоки мигают 5 раз.
Неисправен внешний блок, IPM или компрессор.
Наружный блок.
LED2 - мигает 9 раз:
-- аномальное эл. питание
-- неисправен PFC.
Три попытки запуска компрессора
после начала вращения FAN:
компрессор не стартует, не гудит.
После трех попыток запуска компрессора появляется:
LED1 - мигает 2 раза:
-- IPM или PFC неисправен,
-- компрессор неисправен.
Примечание.
Поведение наружного блока не меняется при отключенных проводах от компрессора.
Напряжение на проводах компрессора во время попытки запуска отсутствует с компрессором и без компрессора.
R обмоток компрессора = 1.2 Ом, одинаковое,
утечки на корпус нет.
Значит, неисправна плата Power Board:
p/n
M210A1440DM00N019 B - маркировка платы.
34K71220 - ярлык на плате.
PFC:
PS51259-AP
Драйвер PFC:
M68995-C5
7860 S
Заведомо исправная плата Power Board
от сплита PLA-RP71BA / PUHZ-ZRP71VHA:
DM00N019 B - маркировка платы
PFC:
PS51259-AP
Драйвер PFC:
M68995-S9
https://me-p.ru/catalog/zapchasti_mitsubishi_electric/t7we81313/В мульте MXZ-4A80VA E2 - не работает:
но при этом
пытается крутить FAN и
раскручивает компрессор в течение 10 сек.Т.е. компрессор исправен, не заклинен.
После этого появляется авария - нет связи.
Правильно ли выполнена диагностика?
Есть ли смысл замены PFC?
MXZ-4A80VA E2:
Power Board
p/n
M210A1440Снято с производства.
Аналог:
p/n
M219T4440.
https://clck.ru/3BHLuNS/manual
MXZ-4A80VA E2.
https://clck.ru/3BHEKDНе путать с
MXZ-4A80VA
E1Power Board
p/n
T2WYH1440.
https://clck.ru/3BHFVfПримечание.
Платы Power Board от разных моделей имеют разные партномера,
при одинаковой маркировке платы:
DM00N019 B,
имеют разные гибридки:
M68995-C5,
M68995-L5,
M68995-S9,важна последняя буква (прошивка).
Поэтому платы не взаимозаменяемы.