Проблема вн вентилятра GREE

Автор Тема: Проблема вн вентилятра GREE  (Прочитано 8753 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #15: 16 Июня 2018, 09:55:33 »
Пробовал все режимы - нет разницы
Не понимаю ,как должен работать режим TEST
что именно тестируется

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #16: 16 Июня 2018, 11:36:12 »
Нашел таки откуда эта плата - GSW9-22R/L
Но от этого легче не стало  :(

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #17: 16 Июня 2018, 19:54:25 »
- пробовал отключить датчик мотора - все останавливается
НО на дисплее ошибку не выдает :(
А обороты вентилятора увеличиваются до макс . скорости при обрыве таходатчика?
Признак дохлого проца.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #18: 16 Июня 2018, 20:16:45 »
Не проверял - сейчас достану на стол попробую
Только  вот - что на 3 блоках процы накрылись ?
Вот что меня сбивает с толку....

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #19: 16 Июня 2018, 20:34:57 »
Нет - не увеличиваются
В установившемся режиме 80в  ,при отключении холла все так и остается - после 30 сек отключение

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #20: 16 Июня 2018, 22:46:31 »
Нет - не увеличиваются
В установившемся режиме 80в  ,при отключении холла все так и остается - после 30 сек отключение
Проц криво чует остановку вентилятора,
обязан дать макс обороты при обрыве сигнала таходатчика, а через 1 минуту выкинуть ошибку. Дохлый проц.

Решение.
Поставить внешний переключатель на шнурке.


У меня застряли 5 плат с Хеви, после перенапряжения, такая же песня стала.
Я долго игрался с ними, но вынес приговор - проц.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #21: 17 Июня 2018, 11:42:57 »
Заметил такое - при питании с платы на холла идет 12в - а на выходе датчика ( на блок) приходит 2в импульсы
Провел эксперимент-
отключил датчик от платы и подал с генератора меандр ~ 10в по скважности приблизительно как с датчика
И начало регулироваться !!!!! :o
Типа датчик сдох ?
Сейчас уточню длительность и поставлю такую же
В принципе можно собрать генер - вместо холла ( или найти на плате подходящий сигнал)
Или искать мотор (датчик)

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #22: 17 Июня 2018, 12:06:44 »
Регулировка начинается при значении меандра 44-45 Гц,  а с мотора идет 67Гц  при 80в  - те минимальных оборотах
От 80 до 200в - на макс  значении на пульте ( при 44 Гц), 200в  видимо так как импульсы не отслеживаются, соответственно оборотам
Копаю дальше ....
Блин у меня на 3 блока ОДИН мотор  :(

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #23: 17 Июня 2018, 14:38:57 »
Ну так
С выхода холла сигнал идет на RC цепь- далее на транзистор формирователь ( питание 5в ) - далее на ногу проца
Форма сигнала на ноге  ---
Причем при 44 Гц ( с генератора)  регулировка есть ,но как описал выше
При 50 Гц ( подал с мостика через делитель) - нихрена , с генератора 50 - тоже нихрена
При 67 с мотора - тем более
При 40 Гц - нихрена
Пока больше идей нет .....
Может ли датчик холла - УДВАИВАТЬ импульсы ???
-- при 33 Гц напряжение растет - типа проц видит мало оборотов  ???
Вообщем я зациклился
Нет обратной связи - мотор-датчик-проц-семистор-мотор , хотя по отдельности все работает ( но только на определенной частоте)


vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #24: 18 Июня 2018, 17:28:37 »
Решил вопрос - собрал на таймере 555 - генератор 45 Гц - поставил на плату ( на разем датчика ) все работает
Отдал клиенту - пока работает
Далее посмотрим - но это как вариант - а не руководство к дейтствию !!!!!
Всем спасибо  .....

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #25: 19 Июня 2018, 20:05:01 »
Заметил такое - при питании с платы на холла идет 12в - а на выходе датчика ( на блок) приходит 2в импульсы
Эту процедуру выполняю в первый подход, на объекте.
Слегка проворачивая крыльчатку, смотрю тестером на уровень сигнала от таходатчика, видно 0-5V перепад.
2V - это дефект.
Cтранно, что проц не дает макс обороты и ошибку по вентилятору.

Провел эксперимент-
отключил датчик от платы
и подал с генератора меандр ~ 10в по скважности приблизительно как с датчика
И начало регулироваться !!!!! :o
Типа датчик сдох ?
Сейчас уточню длительность и поставлю такую же
В принципе можно собрать генер - вместо холла ( или найти на плате подходящий сигнал)
Или искать мотор (датчик)
Сомневаюсь, что в инверторном кондее этот вариант обмана сработает.
Единственный недостаток этой химии, если заклинит вентилятор, от пожара спасет только предохранитель...

Было дело в 2010 г.
FGL ... LBC cтартстопный компрессор, семерка, гарантийка.
Эксплуатировался 1 год в серверной.
Непериодический дефект.
- не вращается вентилятор внутрянки.

В мастерской нормально вращается, дефекта нет.
При внимательном изучении вентилятора выяснилось, что он не стандартно намотан и подключен. Т.е. все вентиляторы этой модели кондея намотаны и раскючены необычно.

В результате на асинхроннике 23W фазосдвигающий конденсатор 25 мкф, вместо 2мкФ. Такая схема на всех кондиционерах этой модели.

В результате температура корпуса двигателя через 20 минут работы на макс. оборотах +70С.
В результате датчик холла теряет магнитную чувствительность.
Решение.
Замена двигателя, на другой, такой же.

Долго пытались всей мастерской скинуть Т у этих движков, подключить фазоствигающий конденсатор 2 мкф, ничего не получилось.
Почему производитель выбрал такую расключку и движок - осталось тайной.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #26: 19 Июня 2018, 20:07:41 »
Решил вопрос - собрал на таймере 555 - генератор 45 Гц - поставил на плату ( на разем датчика ) все работает
Отдал клиенту - пока работает
Далее посмотрим - но это как вариант - а не руководство к дейтствию !!!!!
Всем спасибо  .....
Поздравляю с успешным завершением истории.
Теперь надо уведомить клиента о ситуации, и спокойно ожидать новый вентилятор.