Проблема вн вентилятра GREE

Автор Тема: Проблема вн вентилятра GREE  (Прочитано 8554 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1266
« Ответ #15: 19 Июня 2018, 20:05:01 »
Заметил такое - при питании с платы на холла идет 12в - а на выходе датчика ( на блок) приходит 2в импульсы
Эту процедуру выполняю в первый подход, на объекте.
Слегка проворачивая крыльчатку, смотрю тестером на уровень сигнала от таходатчика, видно 0-5V перепад.
2V - это дефект.
Cтранно, что проц не дает макс обороты и ошибку по вентилятору.

Провел эксперимент-
отключил датчик от платы
и подал с генератора меандр ~ 10в по скважности приблизительно как с датчика
И начало регулироваться !!!!! :o
Типа датчик сдох ?
Сейчас уточню длительность и поставлю такую же
В принципе можно собрать генер - вместо холла ( или найти на плате подходящий сигнал)
Или искать мотор (датчик)
Сомневаюсь, что в инверторном кондее этот вариант обмана сработает.
Единственный недостаток этой химии, если заклинит вентилятор, от пожара спасет только предохранитель...

Было дело в 2010 г.
FGL ... LBC cтартстопный компрессор, семерка, гарантийка.
Эксплуатировался 1 год в серверной.
Непериодический дефект.
- не вращается вентилятор внутрянки.

В мастерской нормально вращается, дефекта нет.
При внимательном изучении вентилятора выяснилось, что он не стандартно намотан и подключен. Т.е. все вентиляторы этой модели кондея намотаны и раскючены необычно.

В результате на асинхроннике 23W фазосдвигающий конденсатор 25 мкф, вместо 2мкФ. Такая схема на всех кондиционерах этой модели.

В результате температура корпуса двигателя через 20 минут работы на макс. оборотах +70С.
В результате датчик холла теряет магнитную чувствительность.
Решение.
Замена двигателя, на другой, такой же.

Долго пытались всей мастерской скинуть Т у этих движков, подключить фазоствигающий конденсатор 2 мкф, ничего не получилось.
Почему производитель выбрал такую расключку и движок - осталось тайной.

Ремонт кондиционеров