Здравствуйте. Проблема следующая получилась - при включении данного кондиционера компрессор после запуска почему-то почти сразу же выключается, пишет ошибку Е1 - отключение по высокому давлению. Я стравливаю фреон, но ситуация не меняется вообще. Предположение - дело, может, в электронике? Замыкание контактов датчика результатов не приносит, и все по прежнему. Такой вопрос - как можно обойти (исключить, обмануть) этот самый датчик, чтобы компрессор кондиционера не отключался (хотя бы для заправки системы, потому что не понятно, сколько там вообще фреона).
датчик давления можно замкнуть и запустить кондей , а может там такая ерунда как у меня была ( криворукие взяли залили в кондей другого газа и сделали микс из 407 и 22го + очень много воздуха в системе и давление нагнетания было настолько большое , а температура конденсации реальная сильно отличалась от той что на манометре  и почти сразу рубало по высокому )