• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 1
Текущий рейтинг:  

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор Тема: ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF  (Прочитано 14471 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Topic Start: 28 Ноября 2017, 19:32:13 »
Помогите с литературов про эту машинку

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #1: 28 Ноября 2017, 19:37:51 »
Фото отправляю не отправляется.модель Fujitsu AJY126LALH VRF

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #2: 28 Ноября 2017, 19:38:27 »
Спасибо

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #3: 29 Ноября 2017, 15:42:06 »
а что именно интересует ? 

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #4: 29 Ноября 2017, 18:41:54 »
Интересуют коды ошибок мануалы

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #6: 30 Ноября 2017, 18:43:34 »
Пока не смотрел но спасибо огромное.и ещё один вопрос про хайсенс врв ошибка 55 что может быть???

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #7: 01 Декабря 2017, 15:58:33 »
 выход инверторного модуля из строя   http://breez.ru/files/biblio/hisense/hi-flexi-m/service-manual-hisense-Hi-Flexi-M-series-rus.pdf

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #8: 01 Декабря 2017, 18:54:28 »
Viktor 555 спасибо огромное за внимание.Раскажу как было.было 20 систем все запустили кроме одной.и мы не первые там.вот только одна шалит и нервничает и пишет ошибку 55.я понимаю что это инверторный блок но какой???наружки  исключаю потому что все не просто а буквально все платы помечены. Я думаю что внутрении шалят.как бы вот так интересно что вы скажете

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #9: 01 Декабря 2017, 21:15:27 »
Мануалы и ошибки все есть.что 55 это инвертор.внутрянки тоже инверторные

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #10: 02 Декабря 2017, 12:05:42 »
как вариант проверить работу ЭРВ        ЗЫ.   в вашем случае ошибка 55
Ошибка конфликта моделей
ТОЛЬКО ДЛЯ универсальных моделей и
моделей с VRF

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #11: 02 Декабря 2017, 15:56:30 »
выход инверторного модуля из строя   http://breez.ru/files/biblio/hisense/hi-flexi-m/service-manual-hisense-Hi-Flexi-M-series-rus.pdf
Viktor 555, спасибо за мануал на Hisense.
Удивляет в инструкции:
1 -  рекомендация подключения экранировки линии связи между внешним и внутренними блоками.
7.3 Монтаж электропроводки для наружного блока.


DAIKIN рекомендует соединять заземление оплетки межблочной связи
только в одной точке, в наружном блоке.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-jekranirovka-linii-svjazi-v-mezhblochke/

2 - УЗО на 0.03 А. Ложное срабатывание этой узошки бывает при хилых сплитах.  На могучей VRV ложняк гарантирован.

DAIKIN рекомендует УЗО 0.3А.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-analog-platy-invertora/

Где правильно?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #12: 02 Декабря 2017, 16:09:32 »
 :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #13: 02 Декабря 2017, 16:22:59 »
https://www.c-o-k.ru/library/instructions/fujitsu/kondicionery-bytovye/4968
Это инструкция по монтажу.
Коды ошибок есть, но в усеченном виде расшифровка.

В сервисной инструкции более подробное изложение кодов ошибок и неисправностей.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #14: 02 Декабря 2017, 16:41:04 »
в талмуде говорится, что ошибка 55 есть ---   Настройки пользователя привели к конфликту режимов работы более двух внутренних блоков
1. Выполните сброс режима работы внутреннего блока, для одного наружного блока, пользователь должен выбирать только такой режим работы, который не будет приводить к конфликту с работой внутренних блоков.   http://kp-air.ru/assets/files/service-manual-heavy-dc-inverter-kan.pdf   ЗЫ. землить только в одной точке - дайкин прав.

Ремонт кондиционеров