GUFI410, правильно, раз так косячат, то пусть и отвечают, а если не умеют устанавливать, то и стоит ли таких горе мастеров пускать работать? Я думаю, что нет. Так как за любую работу нужно отвечать головой.
Я помню с похожим сталкивался ток там ККБшка была и она могла работать на 22ом и 407 газах меня вызвали в конце когда уже там успели покопаться 3 сервисные компании короче .
1ая компания залила к тому 22ому газу 407
2ая компания сказала что хана компрессору ,а там копеланд спиральник за 4 куска зелени
3ая компания вынесла вердикт что плата гавкнулась
+ ко всему там не вакумировали ,а трасса очень длинная
и когда я приехал была жара и его по высокому рубало мы с товарищем все выпустили нормально отвакумировали заправили и все работает