Кондиционер Scoole сгорело 2 компрессора подряд не проработав и 10 минут.

Автор Тема: Кондиционер Scoole сгорело 2 компрессора подряд не проработав и 10 минут.  (Прочитано 3328 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Климатика

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 01 Июня 2015, 12:48:38 »
Сгорел компрессор в первый раз,поменяли поставили и слезли с вышки перестал морозить.Пока поднимались взорвался компрессор,отстрелило клеммы.Поменяли второй раз и наблюдали.При включении компрессор работал 15 секунд и отрубался,стравили фреон компрессор работает мягко и нормально.Начали заправлять повторно дали фреона 5бар.компрессор опять заглох.Походу в компрессоре отрабатывает втроенное PTC.Непонятно что происходит.С питанием и трассой всё нормально.Кондиционер на 410 фреоне.Компрессор(Highly ash 264 sv-c8lu)Кто что знает про это и может помочь откликнитесь пожалуйста.

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #1: 05 Ноября 2015, 12:37:36 »
скорее всего неправильно подключен компрессор

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #2: 05 Ноября 2015, 12:57:09 »
Ни разу не встречал, чтобы из-за неправильного подключения проводов к компрессору происходил взрыв. Если при сбрасывании фреона компрессор работал нормально, то возможно дело в перезаправке. "Начали заправлять повторно дали фреона 5бар". Заправляют вообще-то по весам, а не по давлению.
kasim какой смысл поднимать тему 5-месячной давности? Проблема уж наверное как-то решилась за это время...
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #3: 05 Ноября 2015, 14:27:37 »
скучно было :)