Проблема с электрикой Leberg

Автор Тема: Проблема с электрикой Leberg  (Прочитано 17245 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

adalagor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #30: 16 Октября 2015, 20:07:12 »
drug2raza, Если вы пришли сюда по умничать, то явно ошиблись ресурсом

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #31: 16 Октября 2015, 20:15:23 »
drug2raza, Если вы пришли сюда по умничать, то явно ошиблись ресурсом
ох..  //_-)



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #32: 16 Октября 2015, 20:33:35 »
adalagor, D20 - это пусковой конденсатор для вентилятора внутреннего блока! Реле это в другом кружочке!
И никого не слушайте, мне в своё время тоже говорили - ничего не умеешь и ничего не получится))) А теперь я руководитель сервиса, а те ребята так и остались обычными ремонтниками, так что никого не слушайте и учитесь, всё возможно!
ну в принципе да, чем больше учащихся тем больше нам (вам) работы))
если человек держа в руках плату не знает где и как реле прозвонить, наделает еще хуже и опять же работа вашему сервису)))
Друг2 раза, я помогаю всем, и кто в Калининграде и кто во Владивостоке!
Что вы так нервничаете!
И топик стартеру помогу!
Научу, если чего не умеет! Это всё поправимо!

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #33: 16 Октября 2015, 20:36:45 »
вообще ниразу даже и не собирался нервничать))))) пятницо просто))

там в личку писал, Вам за помощь каждому респект по-любому

adalagor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #34: 17 Октября 2015, 10:50:11 »




wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #35: 17 Октября 2015, 15:11:15 »
На вид всё нормально,
подключайте плату, межблочку не подключайте
и по одному проводу потом подключайте аккуратно
что выбьет - в том и проблема
может даже межблочка, кто знает

adalagor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #36: 17 Октября 2015, 15:20:28 »
На вид всё нормально,
подключайте плату, межблочку не подключайте
и по одному проводу потом подключайте аккуратно
что выбьет - в том и проблема
может даже межблочка, кто знает
Хорошо, попробую.
А как узнать, что на каком проводе, например выбьет 4 ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #37: 17 Октября 2015, 15:35:51 »
По схеме
Или так откруть крышку и посмотреть

adalagor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #38: 21 Октября 2015, 15:10:36 »
Проблема была в межблочном кабеле, спасибо за помощь!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #39: 21 Октября 2015, 15:40:52 »
Не за что) обращайтесь) И сами другим помогайте!

Ремонт кондиционеров