канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба

Автор Тема: канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба  (Прочитано 8266 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

rain

  • Гость
« Topic Start: 13 Ноября 2015, 02:00:54 »
Отшибает по датчику низкого давления. Зал домов на трассе нет. Вентилятор внутряка работает теплообменник чистый воздуховоды вообще сейчас откинуты. Почему меняли четырех ходовой не знаю бо дело было до меня. Давление на вс асе полторы атмосферы. Возникли подозрения на забитые фильтра. Распаял они оказались чистыми. Сейчас решил всетаки заменить капелярку. Дождусь как привезут поменяю перезаправлю произведу у все замеры еще раз. И вот с еще одной такой же сороковкой при работе на холод  выравнивается давление на нагнетании и всасе по 3.5 атмосфер. У меня подозрение на четырех ходовой клапан. А что вы скажете?

Ремонт кондиционеров