Мультисплит Zanussi ZACO/I-21 H3 FMI/N8 ошибка P4, P6

Автор Crazy Mont, 24 июня 2025, 18:49:45

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Crazy Mont

Мультисплит Zanussi :
Наружный блок ZACO/I-21 H3 FMI/N8
Внутренние ZACS/I-09 HIN FMI/N1
Не включается внешний блок, на внутренних ошибки P6 и P4
Что это значит? Куда копать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

P6 - Защита IPM модуля
P4 - защита по температуре нагнетания компрессора

Crazy Mont


wartandax

Инверторную плату смотреть, проверять IPM-модуль


И датчик температуры нагнетания компрессора

Marik

Ошибка P6 это же вроде ошибка вылезает, когда датчик, отвечающий за температуру теплообменника, выдаёт неверные данные по причине переохлаждения или перегрева.