Добрый вечер, , я на форуме не давно и особо не знаком как создать тему. Вопрос у меня к вам, подскажите этот комп что на фото он разве три фазы, продаван мне его продал и утверждает что он три фазы и 60 000 BTU?сегодня я его поставил по их настойчивости и он сгорел через три сек, брал я его на zaprac. ru заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

Волшебник

Извиняюсь не глянул,

gekko

а куда ставили, это вроде как инверторный тип

Волшебник

Ставили на 3х фазный полупром, с пеной у рта мне по телефону доказывал продаван что это трех фазный комп, в таблице выше есть его описание там он 380 написан, и что саммое интересное менять не хотят его

gekko

компрессор DC!!! это вам о чём-то говорит? :o

Волшебник

Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU, Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора. Я им шильдик не высылал

gekko

сам виноват, сам ставил сам смотрел, сочуствую :'(

Волшебник

Вот именно что я видел все эти маркировки, но послушал их и вот результат, перед подключением они мне таблицу прислали и уверили что он 380,

Волшебник

Цитата: gekko от 18 февраля 2018, 19:47:58
сам виноват, сам ставил сам смотрел, сочуствую :'(
Спасибо

SERVICEMAN

Цитата: Волшебник от 18 февраля 2018, 18:42:40
Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU,
Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора.
Я им шильдик не высылал
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.

У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.

В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.

Волшебник

Цитата: SERVICEMAN от 24 февраля 2018, 22:09:39
Цитата: Волшебник от 18 февраля 2018, 18:42:40
Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU,
Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора.
Я им шильдик не высылал
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.

У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.

В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.
Сервисмен спасибо за совет буду действовать как в фильме , по вновь утвержденному плану,

SERVICEMAN

Цитата: Волшебник от 25 февраля 2018, 21:02:00
Цитата: SERVICEMAN от 24 февраля 2018, 22:09:39
Цитата: Волшебник от 18 февраля 2018, 18:42:40
Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU,
Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора.
Я им шильдик не высылал
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.

У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.

В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.
Сервисмен спасибо за совет буду действовать как в фильме , по вновь утвержденному плану,

Я пробовал покрутить без инвертора, от сети 380V/50Hz,
гремящий, но исправный, инверторный компрессор от VRV DAIKIN.
Новый компрессор вместо гремящего уже был установлен, дефект устранен, так что риск в эксперименте был равен 0.
Результат - автомат 30 А выбил мгновенно.

Удивительно, гремящий инверторный компрессор остался живой, обмотки не спеклись.
Гремит он по причине изношенных подшипников, масла было мало.
Я его частотником покрутил после краш-теста. :)

Волшебник

Цитата: SERVICEMAN от 25 февраля 2018, 23:15:21
Цитата: Волшебник от 25 февраля 2018, 21:02:00
Цитата: SERVICEMAN от 24 февраля 2018, 22:09:39
Цитата: Волшебник от 18 февраля 2018, 18:42:40
Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU,
Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора.
Я им шильдик не высылал
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.

У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.

В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.
Сервисмен спасибо за совет буду действовать как в фильме , по вновь утвержденному плану,

Я пробовал покрутить без инвертора, от сети 380V/50Hz,
гремящий, но исправный, инверторный компрессор от VRV DAIKIN.
Новый компрессор вместо гремящего уже был установлен, дефект устранен, так что риск в эксперименте был равен 0.
Результат - автомат 30 А выбил мгновенно.

Удивительно, гремящий инверторный компрессор остался живой, обмотки не спеклись.
Гремит он по причине изношенных подшипников, масла было мало.
Я его частотником покрутил после краш-теста. :)
Там рубильник стоял 120 помоему, черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано, если что пацаны я в Грозном живу , всяко бывает рад буду помочь

SERVICEMAN

Цитата: Волшебник
Там рубильник стоял 120 помоему,
черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано...
Это нарушение.
Должен быть 1 автомат на 30-40% больше номинального тока компрессора.

Реле контроля фаз есть - ?
Если нет в заводском исполнении, то установить обязательно и кислотный фильтр тоже.
Хитрый менеджер просит фото электронного бокса,
если нет реле контроля фаз,
то выход из строя компрессора - не гарантийный случай.

Ну и заправлять лучше по весам, 70% в конденсатор при стоячем компрессоре и 30% на ходу, по-маленьку на всас добавить.

Перед запуском нового компрессора желательно вскрыть старый, выяснить причину выхода из строя - есть ли там масло?

Волшебник

Цитата: SERVICEMAN от 26 февраля 2018, 18:32:02
Цитата: Волшебник
Там рубильник стоял 120 помоему,
черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано...
Это нарушение.
Должен быть 1 автомат на 30-40% больше номинального тока компрессора.

Реле контроля фаз есть - ?
Если нет в заводском исполнении, то установить обязательно и кислотный фильтр тоже.
Хитрый менеджер просит фото электронного бокса,
если нет реле контроля фаз,
то выход из строя компрессора - не гарантийный случай.

Ну и заправлять лучше по весам, 70% в конденсатор при стоячем компрессоре и 30% на ходу, по-маленьку на всас добавить.

Перед запуском нового компрессора желательно вскрыть старый, выяснить причину выхода из строя - есть ли там масло?
Заправляю я в принципе как ты сказал, у компрессора отгорели ножки куда провода одевают,масло в нем было черное