Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В

Автор master, 02 мая 2014, 19:46:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

master

накрылись два трансформатора

master

после замены транса, результат остался тот же - предохранитель перегорал... но напряжение оставалось на внутреннем блоке

master

после отсоединения вентиляторов наружки и замены предохранителя на новый, запуск КМ состоялся. Дело было в неправильной установки зимнего комплекта пропавшими "специалистами"

master

Цитата: mos-cool@mail.ru от 02 мая 2014, 23:12:27
компрессор не успевает запуститься, предохранитель перегорает



СПАСИБО ЗА СОВЕТ

wartandax

А транс сгорел отчего? Перенапряжение было?
Или специалюга умудрился 380 В кинуть на плату при подключении?

master

питание подводилось к автомату, а на одной фазе был оголен провод и попадал на землю. Делюги делали походу))
Но все теперь работает

Ремонт кондиционеров