Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В

Автор master, 02 мая 2014, 19:46:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

master

Доброго времени суток!  Подскажите, почему перегорает предохранитель на нейтральном проводе питания в наружном блоке? Кондиционер LG на 380 вт.

Ремонт кондиционеров

aleksey-m

Цитата: mos-cool@mail.ru от 02 мая 2014, 19:46:20
Доброго времени суток!  Подскажите, почему перегорает предохранитель на нейтральном проводе питания в наружном блоке? Кондиционер LG на 380 вт.
Может стоит ток померить?

master

где его измерять и какой ток должен быть? Предохранитель горит при запуске наружного блока, в нем колодка для подключения кабеля питания на 380 вт, а от Нулевого провода через предохранитель идет на плату

aleksey-m

Цитата: mos-cool@mail.ru от 02 мая 2014, 22:48:17
где его измерять и какой ток должен быть? Предохранитель горит при запуске наружного блока, в нем колодка для подключения кабеля питания на 380 вт, а от Нулевого провода через предохранитель идет на плату
ну если выбивает сразу, ищите коротыш...

GUFI410

Цитата: mos-cool@mail.ru от 02 мая 2014, 22:48:17
где его измерять и какой ток должен быть? Предохранитель горит при запуске наружного блока, в нем колодка для подключения кабеля питания на 380 вт, а от Нулевого провода через предохранитель идет на плату
Прозвоните компрессор измерьте токи при запуске компрессора , потом проверяйте двигателя вентиляторов .

master

КЗ может быть где угодно? обмотки компрессора проверил, на корпус не замыкает.

wartandax

Отсоедините с колодок вентиляторы и ждите пока запустится компрессор, если не выбьет, то значит дело в них


А от компрессора не выбьет предохранитель - силовое питание идёт через реле напрямую без предохранителя, а вот вентиляторы питаются с платы, так что скорее всего они

master

компрессор не успевает запуститься, предохранитель перегорает

master

от автомата идет 380 вт на один кондиционер, от этого же кондея запитан второй кондей! На обоих горят предохранители нейтрали


wartandax

Цитата: mos-cool@mail.ru от 02 мая 2014, 23:15:57
от автомата идет 380 вт на один кондиционер, от этого же кондея запитан второй кондей! На обоих горят предохранители нейтрали


Вы имеете ввиду питание идёт на внешний блок, а с него на внутренний?


Начинайте с измерения напряжения:
-Напряжение между L1, L2, L3 и N - должно быть 220 В переменного тока
-наряжение между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 - 380 В

И проследите чтоб нейтраль с наружки присоединена к нейтрали внутрянки

master

Да, питание приходит на наружный блок! Напряжение в норме. Вся проблема при запуске

wartandax

Значит отключайте все силовые нагрузки которые запитаны через предохранитель ! а потом по одному включайте - узнаете в чём проблема
топорно, но эффективно))
Да, и банальный варистор, на плате внешки прозвоните

Чупакабра

Модель в студию. Желательно фото крышки со схемой.

master

Прикрепляю фото модели и схемы

master

При повторном обследовании выявил неисправность на плате управления во внешнем блоке